1、地下汽车库应设防火墙划分防火分区, 每个防火分区的最大允许建筑面积为2000㎡ ,如在汽车库内 设有
自动灭火系统时,其防火分区的最大允许建筑面积可为 4000 ㎡。
2 、 电梯井 、 管道井、电缆井和楼梯间应分开设置。疏散楼梯的宽度不应小于1.1m。
3 、 汽车库、 修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间,其楼梯间前室的门应采用乙级防火门。
4、汽车库室内 最远工作地点至楼梯间的距离不应超过 45m, 当设有自动灭火系统时, 其距离不应超过60m。
5 、 汽车疏散坡道的宽度不应小于4m,双车道不应小于7m,两个汽车疏散出口之间的间距不应小于 10m ,
汽车库疏散出 口 应不少于2个。Ⅳ 类汽车库 、Ⅲ类汽车库疏散出口 应不少于2 个。Ⅳ 类汽车库、Ⅲ类少于
100 辆的地下车库及双车道疏散的汽车库可设1 个出口 。
对于汽车在启动后不需要调头、倒车而直接驶出的汽车库, 汽车与汽车、汽车与墙、汽车与柱之间的间距应满
足表4. 22 的规定。
知识点:地下停车场防火分区及安全疏散
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 441 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发