土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 风冷热泵机组隔震

风冷热泵机组隔震

发布于:2008-04-03 09:40:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现有一酒店,热源为屋顶热泵机组,但热泵机组运行时会产生很大的噪声和震动,势必影响最高层的客房安静,请教各位大虾,有何好的隔震隔音措施.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qdali
    qdali 沙发
    我也遇过相似问题,不过机组是在楼下,没有什么特别好的方法,除上述减震外,可以考虑在房间内加隔音板,造价不同,一般的约100元/平方米
    2008-04-05 23:53:05

    回复 举报
    赞同0
  • wolker
    wolker 板凳


    一般情况下没有你说得这么厉害。选个好一点品牌的机组,下面垫上8mm厚的橡胶减震垫,屋面基础再处理好,就可以了
    由于设备本身质量差而导致的大振动,强噪音就不好处理了
    2008-04-05 21:53:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多