土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓系统安装有哪些质量控制要点?

室内消火栓系统安装有哪些质量控制要点?

发布于:2022-11-15 14:36:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

4.3.1  室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。

       检验方法:实地试射检查。

说明: 室内消火栓给水系统在竣工后均应作消火栓试射试验,以检验其使用效果,但不能逐个试射,故选取有代表性的三处:、屋顶(北方一般在屋顶水箱间等室内)试验消火栓和首层取两处消火栓。屋顶试验消火栓试射可检验两股充实水柱同时到达本消火栓应到达的最远点的能力。


4.3.2  安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。

检查方法:观察检查。

说明: 施工单位在竣工时往往不按规定把水龙挂在消火栓箱内挂钉或水龙带卷盘上,而将水龙带卷放在消火栓箱内交工,建设单位接管后必须重新安装,否则失火时会影响使用。


4.3.3  箱式消火栓的安装应符合下列规定:

栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。

栓口中心距地面为 1.1m ,允许偏差 ± 20mm。

阀门中心距箱侧面料 140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。

4 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm.

检验方法:观察和尺量检查。

说明: 箱式消火栓的安装,其栓口朝外并不应安装在门轴侧主要是取用方便;栓口中心距地面为 1.1m符合现行防火设计规范规定。控制阀门中心距侧面及后内表面距离,规定允许偏差,给出箱体安装的垂直度允许偏差均为了确保工程质量和检验方便。


你对本文有何看法?欢迎在底部评论区留言!



  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    箱式消火栓的安装,其栓口朝外并不应安装在门轴侧主要是取用方便;栓口中心距地面为 1.1m符合现行防火设计规范规定。控制阀门中心距侧面及后内表面距离,规定允许偏差,给出箱体安装的垂直度允许偏差均为了确保工程质量和检验方便。

    2022-11-16 08:13:16

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑安全疏散隐患图解

建筑安全疏散隐患图解  

回帖成功

经验值 +10