土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气连接与闭锁逻辑

电气连接与闭锁逻辑

发布于:2022-11-14 14:34:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

知识点:电气连接

防误闭锁逻辑是运维人员需要掌握的技能之一,如果你发现自己总是数不全面,有遗漏,是不是说明没有掌握要领。

防误闭锁有机械闭锁、电气闭锁、逻辑闭锁(间隔层测控逻辑闭锁)等,一般情况下,只有逻辑闭锁是全逻辑的,而机械闭锁和电气闭锁原则受制于客观条件,不强制全逻辑,只实现部分逻辑。
这里只分析全逻辑闭锁。

1.闭锁是为了防误操作,所以得从五防说起。

(1)防误分合断路器。

断路器是要随着准备分合的,所以除了机械原因禁止分合,其他情况不能设置闭锁的,所以这里防误分合不能通过闭锁实现。

(2)防止带负荷分、合隔离开关。

不能用隔离开关来切换或接通负荷电流,所以闭锁逻辑要求本单元断路器分位,再加入本单元无电流判据。比较简单

图片

(3)防止带电合接地开关。

(4)防止带接地刀闸合隔离开关。

隔离开关闭锁逻辑的复杂之处在这两条的实现。

2.通过前文《电气连接和隔离开关》,学会如何分隔电气连接后,发现接地开关总是处于某一个电气连接内的。

合此接地开关,需确保“电气连接”无电(压),只要此“电气连接”与系统(电网)隔离,也就是 该电气连接内的隔离开关全部分位。

图片

3.如上图 接地开关507217、507227在“电气连接1”内,它们合的逻辑就是该电气连接内所有隔离开关(50721、50722)分位

图片

4.“电气连接2”内的507167线路接地开关所在的延伸到了线路对侧了, 理论上闭锁逻辑需要对侧隔离开关分位,但是它知不道对侧位置啊,于是用线路无压来代替,就是线路压变二次空开合位、二次无压(考虑存在感应电压,要求低于一定值即可,就是低电压判据)

图片

5.变压器单元的电气连接复杂一点,三侧隔离开关为界,如果35kV母线没有总开关,整个35kV母线和所有间隔的隔离开关都在这个电气连接内。

图片


507167接地开关允许合的逻辑如下,这里低压侧隔刀包括电容电抗器所有间隔隔离开关

图片

所以只要认清电气连接,接地开关的闭锁逻辑是不是很容易就全部找出来了,没有遗漏

6.“防止带接地刀闸合隔离开关”的闭锁逻辑同理,它所在电气连接内接地开关全部分位,才允许合闸,特殊之处前文也提及了,就是隔离开关身处两个电气连接。


图片



50712动静触头在电气连接2和3内,它的闭锁逻辑需要这两个电气连接内的接地开关分位,再叠加防止带负荷分合隔离开关条件。(理论上电气连接2内还有对侧线路接地开关,但是取不到对侧位置,已经无能为力了)

图片

7.对照闭锁逻辑的设计说明看看

图片


相关推荐链接:

1、多个水电站电气安装连接一次接线图纸

2、抽屉式馈电柜一次原理图及电气连接图


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气间隙与爬电距离

知识点:电气间隙 电气间隙是在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。 电气间隙的大小和老化现象无关。电气间隙能承受很高的过电压,但当过电压值超过某一临界值后,此电压很快就引起电击穿,因此在确认电气间隙大小的时候必须以设备可能会出现的最大的内部和外部过电压(脉冲耐受电压为依据)。在不同场合使用同一电气设备或运用过电压保护器时所出现的过电压大小各不相同。因此根据不同的使用场合将过电压分为Ⅰ至Ⅳ四个等级。

回帖成功

经验值 +10