定流量一级泵系统是指冷源侧定流量、负荷侧变流量的系统,适用于供水温度和供回水温差要求一致且各区域管路压力损失相差不大、设置一台冷水机组的小型工程。
该系统的配置应符合下列要求:
1、在空调末端回水管上设置比例调节阀或温度控制的电动二通阀;
2、当末端负荷减少,电动二通阀关小时,末端流量减少,为保证流过冷水机组蒸发器的流量恒定,应在冷源侧的供回水总管(或分、集水器)之间设置旁通管、压差控制器及由此控制的旁通阀,当末端流量减少时,过剩的水从旁通管流回冷水机组;
3、多台冷水机与冷水泵之间采用共用集管连接时,应在每台冷水机组进水或出水管道上设置与对应的冷水机组及水泵连锁关闭的电动二通阀。一旦其冷水机组及对应的水泵停机,应自动关闭该冷水机组的冷水通路,以避免运行的冷水机组流量不足造成机组不稳定或发生冻结。该系统根据末端水量的调节方式又可以分为三通阀调节和二通阀调节两种。
①、三通阀调节的系统(见图4-30)该系统中,水泵始终以定速运行。当末端负荷变化时,冷水量借三通阀来调节,虽然末端负荷及冷水量都减少了,但输配系统的流量没有减少,水泵仍为满负荷运行,消耗大量的电功率, 这种系统目前已经淘汰。
②、二通阀调节的系统(见图4-30)在三通阀调节的系统中,末端冷水量减少后,多余的水从三通旁通管返回冷水机组,保持冷水机组水量恒定。而二通阀调节系统在末端负荷减少时,由温控器关小二通阀,系统总水量会相应减少,以满足空调区负荷的减少。但如果通过冷水机组的水量也减少,将会导致冷水机组运行稳定性差,甚至发生结冰现象。为了确保流过冷水机组蒸发器的水流量不变,在这种水系统的供回水总管(或分、集水器)之间安装一根旁通管,其上安装由压差控制器控制的调节阀。当末端负荷减少、流量减少时,供回水管间的压差加大,控制器逐步开大调节阀,让多余的水流过旁通管返回冷水机组。反之则逐步关小调节阀,减少旁通管流量而加大末端流量。
这种系统的问题在于,当负荷减少时,负荷侧的流量也减少,但只是通过旁通管将供水返回回水管,一方面冷水机组产生的冷量没有发挥作用,冷水机组白白消耗大量功率,另一方面水泵仍以定转速运行,在部分负荷下,水泵耗电量并没有减少。
尽管如此,由于各方面的原因,特别是该系统的设置相对比较简单,控制不复杂,在部分大型建筑及几乎全部中型以下建筑中, 仍然是采用最广泛的一种形式 。
以上就是什么是定流量一级泵系统?此种系统的配置要求的介绍,关注暖通设计杜老师,学习更多暖通知识!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 381 人订阅
阅读下一篇
机电安装工程常用材料进场如何验收?机电安装工程涉及的材料繁多,进场验收工作需要全面且细心,所以咱们从通用类、电气类、给排水类、暖通空调类四大部分,总结常用材料进场验收的依据及方法,以供大家在工程中参考实施。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发