土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助大底盘多塔部分框支墙4层转换最大位移角超限问题

求助大底盘多塔部分框支墙4层转换最大位移角超限问题

发布于:2008-04-03 02:03:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在正在做一个大底盘、多塔、部分框支剪力墙、高位转换(4层)的高层,
我先分各单塔建了模,各项指标都通过了。
可是整体建模时,最大位移角Y向总是只有1/300~1/500之间,不能满足规范。
现在问题如下:
1。用PKPM整体建模的做法是否合理?PKPM为2005年11版正版。
2。最大位移角不合规范,PKPM在这方面的计算结果否准确?我查过一些资料,有说准确的,也有说不准确的。(我已定义多塔)
3。各位有何良策,或是有这方面的实例经历,注意事项,可否对我点拨一下?

最后谢谢大家!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 立青木木
    立青木木 沙发
    已解决了,多塔整体模型对周期和位移是不准确的。
    PKPM丛书中有介绍《多层及高层结构CAD软件的高级应用》
    2008-04-05 02:24:05

    回复 举报
    赞同0
  • 立青木木
    立青木木 板凳
    [PKPM新天地]杂志,2005年第四期上读过,题为“纵论建筑结构设计新规范与软件SATWE的合理应用(上)”的文章(作者:魏利金)中提到:

    (5)多塔结构新规范条文注意事项:第一扭转周期与第一平动周期的比值限值、最大位移平动位移的比值限值,对多塔结构特别注意,目前程序是不对的,不能直接采用,必须将多塔结构分搭计算,方可判断两者的比值。

    “最大位移平动位移的比值限值”这一条在现在PKPM程序中是否已改进?计算结果是否准确?
    2008-04-03 02:30:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

筒体结构的墙体厚度问题!!讨论一下

在做一个筒体结构,内筒的外围剪力墙做的比较厚,但是建筑在电梯井道之间的墙厚只有200,大家做核心筒的时候怎么处理筒体中的小墙,我的层高是5500的,200厚肯定不满足H/20,难道做小梁么??大家遇到这种情况怎么办??