一农户建丁类厂房,问:难道要在农户家设置消防泵站,外部水压也不是很稳定,自己打的一口小井,
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(3 )
《防火规范》,耐火等级一二级,丁戊类设消防软管卷盘!
按照《建筑设计防火规范》:丁类厂房室内可以做消防软管卷盘(接生活水即可),室外消防水可以用低压消防水系统,不需要设消防泵,室外消火栓满足《消防给水及消火栓系统技术规范》7.2、7.3要求即可