土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教各位高手,关于机械压力过滤器反冲洗的一个问题

请教各位高手,关于机械压力过滤器反冲洗的一个问题

发布于:2005-02-21 15:26:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
通常机械式压力过滤器反冲洗时排水入地沟,请教如几台过滤器并联,可否将反洗排水管汇合然后统一排除?为什么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ywx200
    ywx200 沙发
    当然可以汇总为一条管排入地沟,但在每个过滤器出水口必须要加阀门控制。
    2005-02-21 16:34:21

    回复 举报
    赞同0
  • lqwxf36
    lqwxf36 板凳
    可以,汇合总管应大于各机械压力过滤器出水管总量的1.2---1.5倍
    2005-02-21 15:40:21

    回复 举报
    赞同0