土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管的送风口、回风口和送风管、回风管布置

风机盘管的送风口、回风口和送风管、回风管布置

发布于:2022-11-11 17:15:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

知识点:风机盘管风口布置

来源:网络,如有侵权,请联系删除


一台风机盘管一般设一个送风口;送、回风口距离超过七米但小于十米时,可一台风机盘管设两个送风口;超过十米时宜设两排及以上风机盘管。一台风机盘管一般设一个回风口。送风管就是风机盘管与送风口的连接管。回风管就是风机盘管与回风口的连接管。风机盘管的送风口与回风口不在同一水平面时(如送风口为上侧送、回风口为上回),送风口与回风口距离可相对近一些。风机盘管的送风口与回风口在同一水平面时(如送风口为上侧送、回风口为上侧回;送风口为上送、回风口为上回等),送风口与回风口不宜太近,尽量远一些。送风口中心距墙不宜小于一米,因送风口一般为散流器,从风口向斜下方吹的气流遇到墙后向下,会使向下的气流过大。


图片


推荐资料: 

医院空气源热泵机组风机盘管加新风系统空调设计图纸

https://ziliao.co188.com/d59522815.html 

各种风机盘管的图纸

https://ziliao.co188.com/d143798.html 

  • 心路00
    心路00 沙发

    好好好好好好好好好

    2022-11-11 22:35:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调的命名方法

知识点:空调的命名方法 来源:网络,如有侵权,请联系删除 空调的命名:方法如下:KFR(d)50LW/T(D BP J X F) 说明:一般空调电压为220V,但3匹有220V也有380V,220V为家用型380V为商用型,5匹、10匹均为同用机“S”(在空调型号中一般都会有“S”字样的均为商用机) 推荐资料:  空调管道和排烟排风机安装大样图纸 https://ziliao.co188.com/d62283139.html

回帖成功

经验值 +10