在建筑内部采用防火墙、耐火楼板、防火卷帘、防火门等防火分隔设施把建筑物划分为若干个防火单元,在火灾发生时,阻止火势、烟气的蔓延和扩散,便于消防人员的灭火和扑救,减少火灾危害。

建筑类别

水平防火分区允许的最大面积

一类建筑

1000m2有自喷系统面积可增大一倍

二类建筑

1500m2有自喷系统面积可增大一倍

地下室

500m2有自喷系统面积可增大一倍

营业厅

展览馆

4000m2(地上)

2000m2(地下)

裙房

?2500m2有自喷系统面积可增大一倍

水平防火分区

水平防火分区的分隔物,主要依靠防火墙,也可以利用防火水幕带或防火卷帘加水幕。

防火墙是指由非燃烧材料组成,直接砌筑在基础上或钢筋混凝土框架梁上,耐火极限不小于3h的墙体。防火墙上尽量不开洞口,必须开 设时,应设耐火极限不小于1.2h的防火门窗。

垂直防火分区

高层建筑的竖直方向通常每层划分为一个防火分区,以耐火楼板(主要是钢筋混凝土楼板)为分隔。

对于在两层或多层之间设有各种开口,如设有开敞楼梯、自动扶梯、中庭(共享空间)的建筑,应把连通部分作为一个竖向防火分区的整体考虑,且连通部分各层面积之和不应超过允许的水平防火分区的面积。