土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防火分区原理

防火分区原理

发布于:2022-11-11 14:15:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

知识点:防火分区

来源:网络,如有侵权,请联系删除


在建筑内部采用防火墙、耐火楼板、防火卷帘、防火门等防火分隔设施把建筑物划分为若干个防火单元,在火灾发生时,阻止火势、烟气的蔓延和扩散,便于消防人员的灭火和扑救,减少火灾危害。

建筑类别

水平防火分区允许的最大面积

一类建筑

1000m2有自喷系统面积可增大一倍

二类建筑

1500m2有自喷系统面积可增大一倍

地下室

500m2有自喷系统面积可增大一倍

营业厅

展览馆

4000m2(地上)

2000m2(地下)

裙房

?2500m2有自喷系统面积可增大一倍

水平防火分区

水平防火分区的分隔物,主要依靠防火墙,也可以利用防火水幕带或防火卷帘加水幕。

防火墙是指由非燃烧材料组成,直接砌筑在基础上或钢筋混凝土框架梁上,耐火极限不小于3h的墙体。防火墙上尽量不开洞口,必须开 设时,应设耐火极限不小于1.2h的防火门窗。

垂直防火分区

高层建筑的竖直方向通常每层划分为一个防火分区,以耐火楼板(主要是钢筋混凝土楼板)为分隔。

对于在两层或多层之间设有各种开口,如设有开敞楼梯、自动扶梯、中庭(共享空间)的建筑,应把连通部分作为一个竖向防火分区的整体考虑,且连通部分各层面积之和不应超过允许的水平防火分区的面积。

推荐资料: 

商业综合体建筑施工图、防火分区等参考图

https://ziliao.co188.com/d52066743.html 

某地小区地下车库平面图防火分区示意图

https://ziliao.co188.com/d62278994.html 


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机盘管验收要求

知识点:风机盘管验收要求 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、风机盘管:执行国家GB/T 19232-2003 标准。 二、 产品适用于建筑空调系统。 三、 型号与规格: 一般分为卧式暗装风机盘管,立式暗装风机盘管,明装吊顶/落地式风机盘管,卡式嵌入式风机盘管。 四、验收方法: 1、外观检查:风机叶轮罩壳不得有变形现象。凝结水托盘保温板不破损。 2、测量:用卷尺测量长度。

回帖成功

经验值 +10