供配电系统设计案例提高班(点击蓝色文字免费试听课程)
供配电系统设计和施工如果未考虑三相平衡,就会造成单相负荷过大,以至于在负荷高峰期出现开关跳闸的情况。在单相配电比较多的场所,例如住宅和办公等场所,设计和施工调试时忽视了三相平衡的问题,严重时会造成以下问题:
1、配电系统效率低;楼层总配电箱三相进线开关和电缆选型均按负荷最大相选择,三相不平衡造成配电系统能够满足的用电负荷低。
2、N线上电流大,线路电能损耗大,电压降大。
3、当变压器低压配电系统三相配电不平衡严重时,会造成变压器损耗增加,并产生零序电流, 造成变压器发热。
4、造成配电系统三相电压不平衡,重负荷相电压低,轻负荷相电压高,并造成其他回路,例如电动机回路效率降低。
综合上述,在设计阶段中在三相负荷分配时均匀分配,有条件时尽量采用三相供电,三相不平衡回路设计应注意要安装三相电流表,不能安装单相电流表。
设计阶段当回路有比较多的单相负荷时,应按以下标准计算三相总配电箱的负荷:当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
在施工和调试阶段,单相负荷应均匀分配到三相上,并注意观察三相电流,当出现三相电流不平衡时,要及时调整三相负荷接线的相序,以达到三相平衡。在项目投入运行以后,物业管理人员也需要多观察三相电流数据,尤其当有业态调整,或者局部用电负荷发生变化时,要根据三相电流数据做好三相平衡用电管理工作,防止发生三相负荷严重不平衡,出现单相过负荷,造成导线发热,甚至回路开关跳闸。
供配电系统设计案例提高班(点击蓝色文字免费试听课程)
你将学到的内容有
1.规范意义介绍:各类相关规范条文,条文说明,规范组对设计疑问的回复等
2.实际案例分析:结合设计项目施工图,解析供配电系统的各种做法,分析优缺点,电气设备选型方法,负荷计算方法,对供配电系统的安全可靠,经济合理性建立正确的认知
3.解析设计疑问:分析设计疑难点,并指导正确的做法,对容易忽略的要点及容易犯的错误进行总结,避免设计工作中犯同样的错误。
课程大纲
想了解更多电气课程内容,欢迎扫码咨询课程老师
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
建筑供配电系统详解,收藏学习!相关课程推荐: 供配电系统设计案例提高班(点击蓝色文字免费试听) 一、电力系统简介 由各种电压的电力线路将发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,统称电力系统。电力系统由电源、电力网、电力用户组成。 1.电源 电源按其利用能源不同分为:水力发电、火力发电、核能发电、风力发电、地热发电、潮汐发电、太阳能发电。其能量转换过程基本都是:各原能源一机械能一电能。电力系统中的电源主要指发电厂。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发