土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 剪力墙是如何施工的?装配式剪力墙施工快来看!

剪力墙是如何施工的?装配式剪力墙施工快来看!

发布于:2022-11-11 10:57:11 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]

正面示例    

   

   



   
实例样板展示    

   


驻场验收



运输及堆放



进场验收


工艺流程


安装准备→预制墙板吊装→现浇剪力墙钢筋绑扎→剪力墙模板安装→混凝土浇捣→养护→套筒灌浆


4.1 安装准备



基层清理、定位放线

钢筋卡具位置校正


4.2 预制墙板吊装


控制标高垫块放置、铺设坐浆料→起吊、就位→临时固定→校正、脱钩


控制标高垫块放置

根据结构50线设置标高调节垫片。


起吊


1)吊装时设置2名信号工,起吊处1名,吊装楼层上1名。另外墙吊装时配备1名挂钩人员和一名司索工,楼层上配备3名安放及固定外墙人员。


2)根据要求吊点挂钩设置完毕后,待挂钩人员撤离至安全区域时,由下面信号工确认构件四周安全情况,确认无误后进行试吊,指挥缓慢起吊,起吊到距离地面0.5m左右时,塔吊起吊装置确定安全后,继续起吊。



就位(离地0.5m减缓下放)


待墙体下吊至距楼面0.5m处,减缓下放。由2名专业操作工人手扶引导降落。



就位(离地0.1m工人对孔)


降落至0.1m时1名工人观察连接钢筋是否对孔。


临时固定


墙体停止下落后,安装斜支撑,固定并调整预制墙体,确保墙体安装垂直度。构件调整完成后,复核构件定位及标高无误后,由专人负责摘钩,斜支撑最终固定前,不得摘除吊钩。(预制墙体上预埋螺母、混凝土楼板预埋钢筋环,以便斜支撑固定)


终拧斜支撑

脱钩

锚固钢筋安装、梳理


4.3 现浇剪力墙钢筋绑扎


绑扎现浇剪力墙钢筋,并经监理单位验收合格。



4.4 剪力墙模板安装


根据铝合金模板深化设计,设置好铝合金模板尺寸、主次背楞位置,在铝合金模板与PC构件交接处设置专用模板压扣;绘制PC构件中预留螺杆洞的位置图,使相邻铝模与PC构件预留螺杆洞在同一水平线,便于背楞加固。 



4.5 混凝土浇筑


经验收合格后浇筑混凝土,拆模后注意成品保护。



4.6 养护


根据气温条件合理选择浇水、覆盖等措施进行混凝土养护,确保混凝土结构外观质量和强度。



4.7 套筒灌浆


4.7.1 准备工作


1)灌浆前,对灌浆孔进行连通性检测,保证通畅。

2)灌浆施工前,对管理人员和施工操作人员进行培训,施工时严格按照国家现行相关规范执行。

3)准备灌浆机具和匹配的灌浆料,灌浆料、坐浆料强度与设计图纸保持一致。


连通性检测

培训、交底

灌浆机、灌浆料准备


灌浆区堵缝

灌浆孔湿润

灌浆料配置

灌浆料搅拌

开始灌浆

持续灌浆

灌浆塞孔完成


4.7.4 过程拍摄


施工单位对钢筋套筒灌浆施工进行全过程视频拍摄,该视频作为施工单位的工程施工资料留存。


灌浆过程拍摄


4.7.5 检测


采取可靠的检测方法对套筒灌浆质量进行检测,本项目采用X射线工业CT法检测套筒灌浆饱满度及套筒内锚固钢筋长度满足规范要求。


X射线工业CT法检测


反面警示    

   

   



   
十二月新吴质量样板反面班组    

   


项目经理:沈军

施工单位:远洋国际建设有限公司


1、预制构件驻厂验收资料未有,未提供影像资料,出厂合格证、质保书未及时提供



2、PC剪力墙现场随意堆放,未有相关成品保护措施



3、预制构件标牌对应楼层与实际施工楼层不一致



4、PC构件座浆料设计图纸强度60MPa,现场采用45MPa

— END — 