土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 住宅连廊与门窗洞口的防火间距-争议探讨!

住宅连廊与门窗洞口的防火间距-争议探讨!

发布于:2022-11-11 09:42:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

带连廊的住宅,连廊与住宅的防火间距,应视连廊所处区域的火灾风险等级确定。


 

住宅的连廊,通常存在走道连廊和前室连廊两种情况,风险等级不同,要求的防火间距也不一样,分述如下:


一、连廊作为疏散走道,属于次危险区域,规范对于疏散走道的门窗洞口无严格要求。

图1所示的方案,连廊仅作为疏散走道,属于次危险区域,规范对于疏散走道并无明确要求,但亦应考虑一定的安全间距,h1≥2m应可满足要求。

二、当连廊作为前室或前室连通区域时,应视为相对安全区域,须考虑合理的安全间距。

图2的连廊作为前室,图3的连廊作为前室通往楼梯间的一部分,这两种图示的连廊,风险等级和前室相当,应视为相对安全区域,须考虑合理的安全间距,可参照规范图示“回字形”建筑平面示例,h2≥6m(有争议)。

(图2)

(图3)
误区:有人认为,这类连廊可参照室外疏散楼梯,取 h2≥2m,不妥,这是属于迎火面的情况,h2≥2m不能满足要求。


内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

5 2 民用建筑的防火间距

https://ziliao.co188.com/p62479711.html


知识点:住宅连廊与门窗洞口的防火间距


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火间距争议:外挂楼梯.外廊.阳(窗)台.雨棚等,影响及处置!

外挂楼梯、敞开式外廊、阳台、窗台、雨棚等,是否纳入防火间距计算,历来都是争议较大的问题,本文总结四大处置要点,供参考!   一、规范要求: 《建规》附录( B.0.5 ): 二、争议内容:  外挂楼梯、室外疏散楼梯、敞开式外廊、阳台、窗台、雨棚等,是否要纳入防火间距计算? 三、处置原则: 