1、油压安全控制器保护的原因及处理方法
a:冷冻油太脏,油过滤器堵塞。
处理方法:清洗油过滤器,更换冷冻油。
b:制冷系统蒸发不好,制冷剂进入曲轴箱。将冷冻油带入系统,导致油压过低。
处理方法:关小冷凝器出口的供液阀或调整热力膨胀阀(增大系统的过热度)
c:压缩机油泵发生故障。
处理方法:更换压缩机油泵
3、压缩机吸气过滤器损坏的原因
系统中的制冷剂含有水分;
使用的是劣质制冷剂;
蒸发器泄漏,冷媒水进入制冷系统;
4、电机损坏的原因
电机损坏的原因是多种多样,其原因也很复杂。这些图片是判断电机损坏基本原因,不一定十分正确,仅供参考:
电机突然过载INT69VS未来的及保护
缺相运行
矽钢片与线圈短路。电机质量问题
电机过载,运转部件卡住、失去润滑、频繁启动等。
5、活塞连杆损坏的原因
系统回油不好;
曲轴箱内存在制冷剂(系统回液、有油压);
曲轴箱内没有润滑油,油压开关故障或没有油压保护;
油泵损坏,油压安全保护装置不起作用;
排气温度太高,冷冻油发生碳化,存在油压,但润滑失效。
6、压缩机刚启动时声音异常的原因及处理方法
压缩机刚启动时,声音异常是由于液击造成,主要是制冷系统的蒸发器蒸发不充分,有液态制冷剂进入压缩机,导致液击。
处理方法: 关闭储液器或冷凝器的出液阀,待蒸发器中的制冷剂完全蒸发后,再慢慢打开冷凝器或储液器的供液阀。如果此故障再次产生,则调整热力膨胀阀。提高制冷系统的过热度。
更换制冷系统中的干燥过滤器,最好使用防酸型的过滤芯。如果不更换干燥过滤器或芯,压缩机运行一段时间,电机仍有可能出问题。
对于使用吸气过滤器的系统,也应更换吸过滤器。
如果电机只是局部短路,定子线圈没有炭化物,可以不更换干燥过虑器。
10、 CIC系统的故障原因及处理方法
CIC系统不动作:
CIC模块中 M1、M2没有闭合,主要是接线不实;
温度传感器发生损坏(其阻值在950~1000Ω);
接线方法不正确。
CIC系统连续动作,但排气温度降不下来:
系统制冷剂不足。系统需补充制冷剂。
进入喷液阀前的过滤器堵塞。应更换过滤器。
超出压缩机运行范围。
11、 压缩机起停次数问题:
对于制冷压缩机不宜频繁启动,频繁启动容易造成电机 损坏。所以应该控制压缩机的起停次数:
7HP:10次/h,运行时间>2分钟;
8 HP~~20HP, 10次/h ,运行时间>3分钟;
22HP~~40HP,8次/h,运行时间>5分钟;
40HP以上,5次/h ,运行时间>8分钟。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.62 万条内容 · 832 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的资料,谢谢楼主的分享
回复 举报