土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ “迎火面·侧火面”&“防火间距”-怎样合理处置,灵活应用!

“迎火面·侧火面”&“防火间距”-怎样合理处置,灵活应用!

发布于:2022-11-11 09:24:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
理解迎火面、侧火面的概念,可以合理处置同一建筑中的门窗洞口间距,无须死记硬背,防止教条式应用! 示例1中: A、B洞口相对,两者互为迎火面; C、D洞口平行对外,两者互为侧火面。

(示例1)

很明显, 互为迎火面的洞口,将受火焰直射和辐射热的影响,必须采用更严格的防火间距措施, 《建筑设计防火规范》 所述的部分示例中:防火分区之间的迎火面洞口间距是6m,侧火面洞口间距是2m;一些防火分隔的不同区域,迎火面洞口间距是6m,侧火面洞口间距仅需1m。

文末附规范争议:室外疏散楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口,这个2m是迎火面间距还是侧火面间距?

 

一、对于只需要采用防火隔墙分隔的两个区域,处于迎火面的门窗洞口,通常需要保证6m的防火间距,处于侧火面的门窗洞口,通常仅需保证1m的防火间距。

1、示例2的住宅,两个单元之间L≥6m,L1≥1m。

(示例2)
2、示例3的住宅,分户墙之间L1≥1m。

(示例3)

3、示例4的疏散楼梯隔墙,L1≥1m。

(示例4)

注:上述示例中,防火隔墙耐火极限均不大于2小时,如采用3小时的防火隔墙,建议参照后述的防火墙处置。

二、对于需要采用防火墙分隔的两个区域,互为迎火面的门窗洞口,通常需要保证6m的防火间距,互为侧火面的门窗洞口,通常只需要保证2m的防火间距。

1、示例5的U形建筑,L1≥6m,L≥2m。

(示例5)

2、示例6的回字形和U形建筑,L1L2均应≥6m。

(示例6)(规范图示)

3、示例7的防火墙,两个门窗洞口之间L≥2m

(示例7)

4、示例8的防火墙,两个门窗洞口正好处于迎火面和侧火面之间,防火间距L折中计算4.0m。

(示例8)

三、规范争议:室外疏散楼梯要求“楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口”,这个距离可以是迎火面2m吗?

1、不可以。

规范图示(示例9)有很明确的表述,这个楼梯周围2m内的门窗洞口,是指侧火面,洞口不能正对疏散楼梯。

(示例9)(规范图示)

2、错误示例:
示例10中,室外楼梯虽然离门窗洞口有2m的距离,但因为与洞口构成迎火面,直接受火焰直射和辐射的影响,安全无法保证。

示例10

注:参考资料,火灾发生时,火灾负荷大的大空间场所,可能会产生很大内压,窗口喷出的火苗可能达到2至3米以上(水平方向),在本案例中,疏散楼梯甚至可能直接被火焰覆盖。