土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 机械加压送风的规定

机械加压送风的规定

发布于:2022-11-10 14:04:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

知识点:机械加压送风

来源:网络,如有侵权,请联系删除


  ①.4.8.5-3条:机械加压送风口不宜大于7m/s

  排烟口不宜大于10m/s,公共聚集场所不宜大于

  5m/s,自然补风口不宜大于3m/s。

  ②.机械加压送风管道和用于机械排烟补风管道不宜穿过防火分区或其它火灾Σ险性较大房间,当必须穿越时,应在穿过处设置防火阀,加压送风管道防火阀的动作温度为70°C,补风管道防火阀的动作温度可为280°C。

  理解:在送风风速很大的情况下,即使环境温度较高,风道内温度也不可能达到70°C;补风(工业厂房)也可补大于70°C的空气。补风管道防火阀的动作温度可为70°C或280°C。

  ③.4.9.3-2条:靠外墙的防烟?梯间,?五层内可开启外窗的总面积之和不应小于2.0m2,且顶层可开启面积不宜小于0.8m2。

  ④.4.10.11条:δ能设置在独立管道井内的加压送风管应采用耐火极限不小于1.0h的防火风管。注:当加压送风管采用钢板制作时,宜采取适当加厚钢板厚度或采用防火板包覆等措施,以满足耐火极限不小于1.0h的要求。

推荐资料: 

[广东]30层酒店通风及排烟系统设计施工图(机械加压送风系统)

https://ziliao.co188.com/d63411020.html  

楼梯间及其前室机械加压送风量计算方法分析

https://ziliao.co188.com/p60104.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

加压送风量计算中的难点问题

知识点:加压送风量计算 来源:网络,如有侵权,请联系删除   ①合用前室加压送风量是与建筑物的层数及开启门的数量有关;n的取值直接关系到开启风口数量问题。20层以下按照两个风口计算,20及20层以上按照三个风口计算。最终以校核门的断面风速为标准。在消防控制上也应按照此要求执行。 暖通空调在线   例:当建筑层数小于20层时,合用前室的加压加压送风量为12000~16000m3/h,当前室门洞尺寸为1.2x2.1时,开启两层送风口,其门洞风速为0.66~0.88m/s,满足门洞风速要求。开启三层送风口其门洞风速0.441~0.59m/s,不满足门洞风速要求。

回帖成功

经验值 +10