土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 洁净厂房的微振控制方案

洁净厂房的微振控制方案

发布于:2022-11-10 11:12:10 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

知识点:微振动控制

微振控制在现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472中有关微振控制的规定主要有:洁净厂房的微振控制设施的设计分阶段进行,应包括设计、施工和投产等各阶段的微振测试、厂房建筑结构微振控制设计、动力设备隔振设计和精密仪器隔振设计等。

 

一 对有微振控制要求的洁净厂房设计时应考虑:

1 在结构选型、隔振缝设置、壁板与地面及顶棚连接处,应按微振控制要求设计。

2 洁净室与周围辅助性站房内有强烈振动的设备及其连接管道,应采取主动隔振措施。

3应确定洁净厂房内外各类振源对洁净厂房精密设备、精密仪器仪表位置处的综合振动影响,以决定是否采取被动隔振措施。

 

二 精密设备、精密仪器仪表的容许振动值,应由生产工艺和设备制造部门提供。当生产工艺和设备制造部门难以提供容许振动值时,可参照《隔振设计规范》GBJ 22执行。

 

三 精密设备、精密仪器仪表的被动隔振设计应具备下列条件:

1 周围振源对其综合影响的振动数据。

2 设备、仪器仪表的型号、规格及轮廓尺寸图。

3 设备、仪器仪表的质量、质心位置及质量惯性矩。

4 设备、仪器仪表的底座外轮廓图、附属装置、管道位置及坑、沟、孔洞尺寸、地脚螺栓及预埋件位置等。

5设备、仪器仪表的调平要求。

6 设备、仪器仪表的容许振动值。

7 所选用或设计的隔振器或隔振装置的技术参数、外形尺寸及安装条件。

 

四 精密设备、精密仪器仪表的被动隔振设计应考虑:

1 隔振台座的刚度。

2 设备、仪器仪表运行时,由于质量及质心位置的变化引起隔振台座倾斜的校正措施。

3 隔振系统各向阻尼比不应小于0.15。

4 隔振措施不应影响洁净室内的气流流型。

 

五 精密设备、精密仪器仪表的被动隔振措施宜采用能自动校正倾斜的空气弹簧隔振装置。对供应空气弹簧用的气源应进行净化处理。


相关推荐链接:

1、一种新型混合控制技术的振动台模型试验研究

2、基于粒子群优化算法的孤岛微电网电压不平衡补偿协调控制


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 577 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

从被动到主动,精密仪器微振动如何有效隔离?

知识点:微振动 减振技术作为振动控制的重要应用之一,其主要目的是抑制振动的传递,按照减振方式是否有外部能量的输入分为被动减振和主动减振。 被动减振技术不需要从外界摄入任何的能量,只需要依靠被动减振元件例如弹簧、空气弹簧、橡胶等就能实现对振动的隔离。 被动减振操控方便、耐用性强,是应用最广泛的减振方式, 而对于一些精密仪器设备的低频减振,例如透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、成像设备、车载光电瞄准平台、光刻机、航天器等精密设备则需要用到主动减振系统。

回帖成功

经验值 +10