1、 试验室备案,试验室主任要求熟悉施工现场基本情况及试验员的分工。
2、 查省站检查、及其他单位检查的问题及回复。 要求有母体试验室对工地试验室检查及回复。
3、 要求试验仪器使用记录和试验室的温湿度记录都要有记录人员签名。
4、 试验仪器全部要求通电试运行,有试验的仪器必须要有使用的痕迹,不能有试验做,但是仪器都是生锈的,没有使用的仪器也必须要摆放整齐,保养好。 包括仪器的配件。
5、 查养护箱和养护室的温湿度,量砼试件的尺寸,试件注意边角的保护,砼试件摆放要合理正确容易拿取。 水泥胶砂试件的编号和日期要清晰,不要有过期的试件。
6、 试验室的视频监控和试验数据的传输要正常工作,会随机抽掉试验上传的数据与原始记录和试验报告的数据对比。 (加分项)
7、 会重点查试验人员的签名,看有没有代签名现象。 会对照现场签名和试验资料、仪器使用记录上的签名对比。
8、 钢筋力学性能试验手动控制的速率。 钢筋冷弯的弯度要求到达规范要求。 查拉伸试验后钢筋残样有没有打点的痕迹。
9、 试验资料主要是检查最近的资料。 试验所选用的规范标准是重点,每个试验必须要选用正确的规范规程标准,结论要正确。粗集料的针片状试验要使用行标,结论符合桥涵要求。
10、 试验数据要注意单位和约数,试验数据必须合理。
11、 试验室资质申请时要写明按国标还是行标。
12、 集料使用位置增加砼的标号。
13、 进场的原材料要及时试验。
14、 试验台账更新要及时。
15、 检查不合格台账,要求不合格材料要闭合完整,有影像资料,要有监理的发文和整改回复。
16、 试验仪器要有校准证书,要有仪器设备量值溯源技术指标台账。
17、 水泥、钢筋、集料的资料是检查重点。
18、 检查外委台账和报告。
19、 检查配合比台账和资料,查搅拌站配合比配送单,要有试验室和搅拌站的签名和盖章。
20、 查压实度和标准砂的标定试验。
21、 水泥留样的水泥要有塑料袋装好再放进留样桶。
22、 要有试验月报,要及时更新。
23、 考勤上请假的人员的名字不能出现在请假时间段的资料上。
24、 随机抽查对应试验签字人员对试验操作的熟悉程度。