压实度的概念:
压实:把一定体积的路基土、基层材料或者路面沥青混凝土压缩到更小的体积的过程。减少空隙,提高材料密度。
压实度:指的是土或其他筑路材料压实后的干密度与标准最大干密度之比,以百分率表示。
路基压实度是路基路面施工质量检测的关键指标之一,表征现场压实后的密度状况,压实度越高,密度越大,材料整体性能越好
路基压实的作用:
增加路基强度
减少路基变形
增强水稳性与强度稳定性,为路面铺筑奠定好基础.
路基压实度不足的危害:
造成路基不均匀下沉,路面开裂(混凝土)、车辙、裂缝、沉陷及剪切破坏等病害;
合格路基检测的三大指标:压实度,路基强度(CBR);土基弹模(弯沉)。
击实试验的概念:
击实:采用人工或者机械对土施加夯压能量(如打夯、碾压等方式),使土颗粒重新排列紧密,增强颗粒表面摩擦力及颗粒之间嵌挤形成咬合力,从而使土短时间内提高结构强度。
击实试验分轻型击实和重型击实。轻型击实用于粒径不大于20mm的土,重型击实用于粒径不大40mm的土。
击实试验的目的:形成击实曲线,确定土样的最大干密度和最佳含水率。
湿密度:土样的质量与体积的比值。
干密度:干土样的质量与体积的比值。
含水率:土样中水的质量与干土样的质量的比值。
最大干密度:击实试验中在击实数一定时,当含水率较低时,击实后的干密度随着含水率的增加而增大;而当含水率达到某一值时,干密度达到最大值,此时含水率继续增加反而招致干密度的减小。干密度的这一最大值称为最大干密度,与它对应的含水率称为最佳含水率。
土工标准试验
1、试验依据:
(1)《公路土工试验规程》JTG E40-2007
(2)《土工试验方法标准》GB/T 50123-1999;
(3)《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ 1-2008;
2、含水率试验
2.1原理:土的含水率是试样在105~110℃下烘至恒量时所失去的水质量和干土质量的比值,用百分比表示。
2.2用途:含水率是土的基本物理性指标之一,它是计算土的干密度,孔隙比、饱和度等的必要指标,亦是检测土工构物施工质量的重要指标。
2.3试验方法
含水率试验方法很多,有烘干法、酒精燃烧法、碳化钙减量法、核子射线法等。由于烘干法试验简便,结果准确稳定,故常被选择为测定含水率的标准方法。施工现场用的较多的方法为烘干法和酒精燃烧法。
含水率试验(烘干法)
3、击实试验
3.1击实试验的目的:确定土样的最大干密度和最佳含水率。
3.2仪器设备:
(1)标准击实仪;
(2)烘箱及干燥器;
(3)天平:感量0.01g;
(4)台秤:徇10kg,感量5g;
(5)圆孔筛:孔径40mm、20mm、5mm各一个;
(6)拌和工具:金属盘、土铲;
(7)其他:修土刀、推土器、铝盒、量筒等。
击实试验
试样准备:
(1)干土法(土不得重复使用):按四分法至少准备5个试样,按土的塑限估计最佳含水率,并依次按2%~3%含水率递增递减制备一组试样,其中两个大于和两个小于最佳含水量。
(2)湿土法(土不得重复使用):对于高含水率土,可省略过筛步骤,用手拣除大于40mm的粗石子即可。保持天然含水率的第一个土样,可立即用于击实试验。其余几个试样,将土分成小土块,分别风干,使含水率按2%~3%递减。
试样过程:
(1)根据工程要求,选择轻型或重型试验方法,根据土的性质(含易击碎风化石数量多少,含水量高低),选用干土法(土重复或不重复使用)或湿土法。
(2)将击实筒放在坚硬的地面上,取制备好的土样分3~5次倒入筒内。小筒按三层法时,每次约800g~900g(其量应使击实后的试样等于或略高于筒高的1/3);按五层法时,每次约400g~500g(其量应使击实后的土样等于或略高于筒高的1/5)。对于大试筒,先将垫块放入筒内底板上,按五层法时,每层需试样约900g(细粒土)—1100g(粗粒土);按三层法时,每层需试样1700g左右。)整平表面,并稍加压紧,然后按规定的击数进行第一层土的击实,击实时击锤应自由垂直落下,锤迹必须均匀分布于土样面,第一层击实完后,将试样层面“拉毛”,然后再装入套筒,重复上述方法进行其余各层土的击实。小试筒击实后,试样不应高出筒顶面5mm,大试筒击实后,试样不应高出筒顶面6mm。
(3)用修土刀沿套筒内壁削刮,使试样与套筒脱离后,扭动并取下套筒,齐筒顶细心削平试样,拆除底板,擦净筒外壁,称量,准确至1克。
(4)用推土器推出筒内试样,从试样中心处取样测其含水量,计算至0.1%。测定含水量用试样的数量按表14-7规定取样(取出有代表性的土样)。两个试样含水量的精度应符合规定。
灌砂法检测压实度
1、实验原理:用均匀颗粒的砂去置换洞的体积。基本原理是利用粒径0.30~0.60mm或0.25~0.50mm清洁干净的均匀砂,从一定高度自由下落到试洞内,按其单位重不变的原理来测量试洞的容积(即用标准砂来置换试洞中的集料),并根据集料的含水量来推算出试样的实测干密度。
优点是:测定值精确;
缺点是:需要携带较多量的砂,而且称量次数较多,因此它的测试速度较慢操作较复杂,须经常测定标准砂的密度和锥体重。
2、适用范围:
适用于各种材料的路基土、也可用于沥青表处、沥青贯入室路面。不适用于填石路基等有大孔洞或大孔隙材料的压实度检测。现在测定路基压实度的标准方法。
3、试验仪器及材料:
(1)灌砂筒
有大小两种,为一金属圆筒(可用镀锌铁皮制作)有大小两种,上部储砂筒,小筒容积为2120cm3,大筒容积为4600cm3,筒底中心有一个圆孔。
下部装一倒置的圆锥形漏斗,漏斗上端开口,直径与储砂筒的圆孔相同,漏斗焊接在一块铁板上,铁板中心有一圆孔与漏头上开口相接。
自储砂筒筒底与漏斗顶端铁板之间设有开关。开关为一薄铁板,一端与筒底及漏斗铁板铰接在一起,另一端伸出筒身外,开关铁板上也有一个相同直径的圆孔。
(2)金属标准罐(标定罐)
用薄铁板作金属罐,用于小罐砂筒的内径为100mm,高150mm,用于大灌砂筒的直径为150mm,高200mm,上端周围均有一罐缘。
(3)基板
用薄铁板制作的金属方盘,盘中心有一圆孔。
(4)玻璃板
边长约500mm~600mm的方形板。
(5)试样盘
小筒挖出的试样可用饭盒存放、大筒挖出的试样可用 300mm×500mm×40mm的搪瓷盘存放。
(6)天平或台称
称量10-15kg,数量不大于1g,用于含水量测定的天平精度,对细粒土、中粒土、粗粒土宜分别为0.01g、0.1g、1.0g。
(7)含水量测定器具
如铝盒、烘箱等。
(8)量砂
粒径0.30-0.60mm清洁干燥的均匀砂,约20-40kg,使用前须洗净烘干,并放置足够的时间,使其与空气的湿度达到平衡。
(9)盛砂的容器:塑料桶等。
(10)其它:凿子、改锥、铁锤、长把勺、长把小簸箕、毛刷等。
4、方法及步骤:
测定主要包括:(1)室内标准密度(最大干密度)确定;(2)现场沙密度试验;(3)现场土密度试验;(4)确定压实度
4.1最大干密度的确定
4.2现场砂密度试验(标准砂密度试验)
利用灌砂筒进行现场沙密度试验
(1)标定灌砂筒下部圆锥体内砂的质量
第一步:在灌砂筒筒口高度上,向灌砂筒内装砂至筒顶的距离不超过15mm左右为止。称取筒内砂的质量m1,准确至1g,以后每次标定及试验都应该维持与高度装砂质量不变。
第二步:将开关打开,使灌砂筒筒底的流砂孔、圆锥形漏斗上端开口圆孔及开关铁板中心的圆孔上下对准,让砂自由流出,并使流出砂的体积与工地所挖试坑内的体积相当(或等于标定罐的容积),然后关上开关,此步骤不能省略,它是为使量砂处于测量时的状态,以准确地得到量砂的体积。
第三步:不晃动灌砂筒的砂,轻轻地将灌砂筒移至玻璃板上,将开关打开,让砂流出,直到筒内砂不再下流时,将开关关上,并细心地取走灌砂筒。收集并称量留在玻璃板上的砂或称量筒内的砂,准确至1g,玻璃板上的砂就是填满筒下圆锥体的砂(m2)。
(2)标准砂密度试验
在灌砂筒中装入质量为m1的砂,并将灌砂筒放在标定罐上,将开关打开,让砂流出。在整个流砂过程中,不要碰动灌砂筒,直到灌砂筒内的砂不再下流时,将开关关闭,取下灌砂筒,称取筒内剩余砂的质量(m3),准确至1g。
按下式计算填满标定罐所需砂的质量Ma(g):
Ma=M1-M2-M3
式中:
Ma—标定罐中砂的质量(g)
M1—灌砂筒装入标定罐砂的总质量(g)
M2—灌砂筒下部圆锥体内砂的质量(g)
M3—灌砂筒装入标定罐后,筒内剩余砂的质量(g)。
按下式计算量砂的单位质量r(g/cm3)
rs= Ma/ V
其中:
rs---量砂的密度(g/cm3)
V----标定罐的体积(cm3)
4.3现场土密度试验
挖出现场土,秤重,利用已测定密度沙去置换试洞的体积,求土的容重。
试验步骤:
第一步:在试验地点,选一块平坦表面,并将其清扫干净,其面积不小于基板面积。
第二步:将基板放在平坦表面上,如果表面粗糙度较大,则将盛有量砂(m5)的灌砂筒放在基板中间圆孔上。将罐砂筒的开关打开,让砂流入基板的中孔内,直到储砂筒内的砂不再下流时关闭开关。取下灌砂并称量筒内砂的质量(m6),准确至1g。
第三步:凿洞。在凿洞的过程中,应注意不使凿出的材料丢失,并随时将凿松的材料取出装入塑料袋中,不要使水分蒸发。也可放在大试样盆内。
试洞深度等于测定层厚度,但不得有下层材料混入,最后将洞内的全部凿松材料取出。对土基或基层,为防止试样盘内材料的水份蒸发,可分几次称取材料的质量,全部取出材料的总质量为mW,准确至1g。
第四步:将基板安放在试坑上,将灌砂筒安放在基板中间(储砂筒内放满砂到要求质量m1),使灌砂筒的下口对准基板的中孔及试洞。打开灌砂筒的开关,让砂流入试坑中。在此期间,应注意勿碰动灌砂筒。直到储砂筒内的砂不再下流时,关闭开关。仔细取走灌砂筒,并称量剩余砂的质量(m4)准确至1g。
第五步:仔细取出试筒内的量砂,以备下次试验时再用。若量砂的湿度已发生变化或量砂中混有杂质,则应该重新烘干、过筛,并放置一段时间,使其与空气的湿度达到平衡后再用。
第六步:计算过程
(1)洞内量砂的质量mb=m1-m4-(m5-m6)
(2)回填材料的湿密度ρW =mW/mb×rs
(3)回填材料的干密度 ρd=ρw/(1+0.01ω)
(4)回填材料的压实度
4.4确定压实度
推荐资料(点击文字跳转):
知识点:路基压实度检测内容
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.79 万条内容 · 1579 人订阅
阅读下一篇
桩基施工前,为什么要进行试桩?试桩分三种,设计试桩、施工前试桩和施工结束后试桩。 设计试桩:根据地质报告及当地经验,选定桩型及单桩竖向承载力特征值。目的一是进一步确定所选桩型的施工可行性,避免桩机全面进场后发现该桩型不适合本场地施工或发现桩承载力远小于地质报告提供的计算值,此时再改桩型就会拖工期且增加费用。 二是根据单桩竖向静载荷试验确定单桩竖向承载力特征值。由于地质报告提供的数值往往偏于保守,所以可以根据静载报告提高桩承载力,减少桩数。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳合格路基检测的三大指标:压实度,路基强度(CBR);土基弹模(弯沉)。
回复 举报