土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 涉及暖通空调行业10项行业标准正式批准发布

涉及暖通空调行业10项行业标准正式批准发布

发布于:2022-11-09 14:52:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  

工业和信息化部日前发布了2022年第23号公告,批准1036项行业标准。 值得关注的是,1036项行业标准中, 由全国冷冻空调设备标准化技术委员会归口的共有11项行业标准,将于2023年4月1日起实施。


以下为10项与暖通空调相关的行业标准详细情况:


1、标准名称:热交换器热工性能和流体阻力特性通用测试方法

标准编号:JB/T 10379-2022

代替标准:JB/T 10379-2002

标准主要内容:

本文件规定了热交换器热工性能和流体阻力特性的测试条件和要求、测试方法、数据处理、不确定度的评定以及螺旋板式热交换器的能效评价方法等。

本文件适用于采用多种相态试验介质的各种型式热交换器的测试。


2、标准名称:水冷冷水机组用胶球自动在线清洗封头管箱

标准编号:JB/T 14566-2022

标准主要内容:

本文件规定了水冷冷水机组用胶球自动在线清洗封头管箱的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于利用冷却水系统自身水力压差收发胶球的清洗封头管箱的制造,双回程管壳式满液蒸发器/降膜蒸发器可参照使用。

本文件不适用于利用额外动力(如水泵和空压机等)作为动力形成水力压差收发胶球的在线清洗封头管箱。


3、标准名称:空调与制冷用电磁阀

标准编号:JB/T 4119-2022

代替标准:JB/T 4119-2013

标准主要内容:

本文件规定了空调与制冷用电磁阀的型式、型号和基本参数,技术要求,试验方法,检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于公称通径不大于40mm,制冷工质为R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R32、R600a 和R290 等A1、A2L、A2 和A3类制冷剂的液管和高低压蒸气管路用电磁阀的制造,使用其他制冷剂及类似用途的电磁阀可参照使用。


4、标准名称:制冷空调系统用液管过滤器及液管干燥过滤器

标准编号:JB/T 11213-2022

代替标准:JB/T 11213-2011

标准主要内容:

本文件规定了制冷空调系统用液管过滤器及液管干燥过滤器的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装和贮存。

本文件适用于以标准沸点(依据GB/T 7778)低于20℃的HCFCs、HFCs、HCs 和HFOs 等为制冷剂的制冷空调系统用液管过滤器及液管干燥过滤器的制造。


5、标准名称:蒸气压缩循环蒸发冷却式冷水(热泵)机组

标准编号:JB/T 12323-2022

代替标准:JB/T 12323-2015

标准主要内容:

本文件规定了蒸气压缩循环蒸发冷却式冷水(热泵)机组的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以电动机驱动的,采用蒸发式冷凝器的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组的制造。

本文件不适用于喷雾式风冷冷水(热泵)机组以及饮用水或其它饮料机组。


6、 标准名称:计算机和数据处理机房用复合式间接蒸发冷却冷水机组

标准编号:JB/T 14640-2022

标准主要内容:

本文件规定了计算机和数据处理机房用复合式间接蒸发冷却冷水机组的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以水为介质,采用多级蒸发冷却的复合式间接蒸发冷却冷水机组的制造,以其它液体作为介质的机组可参照使用。

本文件不适用于蒸气压缩循环蒸发冷却式冷水(热泵)机组。


7、标准名称:计算机和数据处理机房用间接蒸发冷却空调机组

标准编号:JB/T 14641-2022

标准主要内容:

本文件规定了计算机和数据处理机房用间接蒸发冷却空调机组的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于计算机、数据处理机和通信设备等机房用的间接蒸发冷却空调机组的制造。


8、标准名称:露点间接蒸发冷却高温冷水机组

标准编号:JB/T 14642-2022

标准主要内容:

本文件规定了露点间接蒸发冷却高温冷水机组的型式与型号、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以水和空气为介质制取冷水,用于公共建筑和数据中心冷却降温或其它类似用途的露点间接蒸发冷却高温冷水机组的制造。

本文件不适用于蒸气压缩循环蒸发冷凝式冷水(热泵)机组。


9、标准名称:露点间接蒸发冷却空调机组

标准编号:JB/T 14643-2022

标准主要内容:

本文件规定了露点间接蒸发冷却空调机组的型式与型号、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以露点间接蒸发冷却作为空气主要冷却方式,用于公共建筑和数据中心冷却降温或类似用途的空调机组的制造,采用其他冷源作为辅助冷源的空调机组的制造可参照使用。


10、标准名称:小温差换热用空气源热泵机组

标准编号:JB/T 14644-2022

标准主要内容:

本文件规定了小温差换热用空气源热泵机组的型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于夏热冬冷地区以空气为热源,通过风机盘管实现小温差换热的户用(名义制冷量≤50kW)空气源热泵冷热水机组的制造。


?问南社

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频器的工作原理、接线方法、注意事项

变频器的工作原理、接线方法、注意事项 来源:我是大俵哥     

回帖成功

经验值 +10