消防水压力问题

发布于:2008-04-02 20:48:02 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
设计院设计的高层水压为1.45,2MPa压力是否过大,没有给出工作压力,请问内业资料应该如何写?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jbh490321
    jbh490321 沙发
    我在工地消防试压都打到1.6mpa,有一次二次试压时施工方打到1.1mpa就不试了,我说不行,结果到1.3mpa时卡箍漏水,再进行整改。
    2008-04-08 20:42:08

    回复 举报
    赞同0
  • anfei1981
    anfei1981 板凳
    规范有要求的。静压不能超1mpa的啊
    2008-04-05 16:27:05

    回复 举报
    赞同0