根据《雷规》第4.3.9条、4.4.8条规定,高于60 m的建筑物,其上部占高度20 %并超过60 m的部位应考虑防侧击雷措施。对于装配式建筑,外墙上的预制构件形式多种多样,常见的构件有:预制阳台、预制空调板、预制凸窗、预制外墙板、金属玻璃幕墙等。了解预制构件的形式和装配工艺,并采取适当措施确保其内部钢筋与建筑主体结构钢筋可靠连接,是做好装配式建筑防侧击雷设计的关键。外墙上常见的预制构件可分为以下4类:
a. 第1类,建筑的金属外墙板、金属幕墙。防雷连接措施为:在各楼层现浇梁板内预埋防雷连接板,采用附加导体将金属构件与主体结构内作为防雷装置的钢筋可靠连接,而金属外墙板、金属幕墙通过金属连接件与该防雷连接板可靠连接,该措施与传统建筑无异。
b. 第2类,外墙上的预制空调板、预制阳台、预制凸窗。这些构件的防雷设计要解决两个问题:其一是固定于构件上的金属物,如金属百叶、金属栏杆、金属窗框等与构件内防雷附加导体的连接;其二是附加导体与主体结构钢筋的连接。附加导体和预埋板的设置,是实现这些连接的关键。在构件制造过程中,嵌入附加连接导体,一端与构件表面预埋连接钢板连接,用于与金属物(如金属栏杆、空调板金属百叶等)连接,另一端引出与建筑主体结构钢筋连接(见图9),或与预制构件的金属连接件连接(见图10)。对于凸出外墙的构件本身,如凸窗、阳台板、空调板等不再另设防直击雷的人工接闪器。
c. 第3类,预制PC外墙板上金属窗框防雷。PC外墙板按照安装方式分为外挂式和内嵌式。其中,外挂式墙板通过金属连接件安装、固定于主体结构上,故预制外墙板内金属窗框可通过预埋连接板、墙板内钢筋、金属连接件等互相连接后,再与主体结构的梁、板内主筋等防雷装置连接,预埋连接板、金属连接件应在预制构件生产时,与其内部主筋相互连接(见图11)。内嵌式预制外墙板通过与后浇段的水平连接进行固定,预制外墙板内金属窗框可通过预埋连接板、附加连接导体与后浇段内主筋可靠连接后实现与主体结构内防雷装置的连接(见图12)。
d. 第4类,增压加气混凝土外墙板(AAC板)上的金属窗框防雷。增压加气混凝土外墙板通常是采用外挂或内嵌式,安装、固定于建筑周边的叠合梁上,通过叠合梁上的预埋件及角钢将外墙板固定;同时,为满足外墙的稳定性要求,该外墙板上还设置有金属骨架,金属窗框边设置金属加固框,这些金属连接件、骨架、加固框,非常适合用作金属窗框与主体结构防雷装置的连接,见图13。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:
知识点:装配式建筑的侧击雷防护
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
装配式施工
返回版块9382 条内容 · 122 人订阅
阅读下一篇
装配式建筑接闪器的设置>>>> 预制女儿墙顶上明设接闪器的做法 装配式混凝土建筑大多采用预制女儿墙,女儿墙的安装方式可分为内嵌式和外挂式。在各段预制女儿墙水平连接部位设置现浇段的连接方式,称为内嵌式;预制女儿墙通过金属连接件外挂于结构梁、柱的安装方式,称为外挂式。无论预制女儿墙采用何种安装方式,在没有任何预留条件的情况下,将接闪带(或接闪器)直接安装于女儿墙顶面的做法(如采用膨胀螺栓安装)都是不可取的,这样会损坏预制墙板,破坏防水,导致施工质量无法保证。故在预制构件生产时,需在女儿墙板顶面靠近室外侧预埋连接钢板,用于固定接闪带(或接闪器)支架,以避免现场安装作业对预制墙板的损伤,此钢板间距需满足《雷规》表5.2.6要求,即当接闪带采用扁钢导体和绞线时,固定间距不大于500 mm;采用单根圆钢导体时,固定间距不大于1 000 mm。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发