疑问
土木吧
多层框架结构是否需要满足周期比的要求?根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)第3.4.1条(强条)条文说明“扭转周期比大于0.9则抗扭刚度弱,判断为不规则结构”,而多层结构中经常出现扭转周期比大于0.9且不易调整,请问多层结构如何控制?
解答
土木吧
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)中,将建筑形体的规则性分为四类:“规则”、“不规则”、“特别不规则”、“严重不规则”。规则性不同,抗震设计方法不同。
多层框架结构的扭转周期比大于0.9,据现行抗震规范:
1)根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)第3.4.3条第1款,“平面不规则主要类型”中没有“扭转周期比大于0.9”这一条;
2)根据该规范第3.4.3条第3款及第3.4.1条条文说明,按照现行《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》附件1表3,“扭转周期比大于0.9”为一项不规则项,属“扭转刚度弱”;
因此:多层框架结构如果仅有“扭转周期比大于0.9”,建筑形体可认为“规则”;但如果结构同时还有其它某一项不规则,即有两项不规则时,建筑形体则为“特别不规则”。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.46 万条内容 · 1137 人订阅
阅读下一篇
圣彼得堡新SCA冰球体育场暨音乐厅综和体改造? 蓝天组 圣彼得堡新SCA 冰球体育场暨音乐厅综和体改造项目 俄罗斯,圣彼得堡 (2020, 竞赛) 圣彼得堡新 SCA冰球馆与公园改造设计沿袭俄国构成主义的传统,在那个时代,一切皆有可能,并将其富有表现力的开放式设计语言应用于当代建筑语境。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发