土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板温度效应分析

楼板温度效应分析

发布于:2022-11-09 10:06:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
为解决混凝土收缩和环境温度变化对超长建筑的不利影响,主要有三种处理方法:


①按《混凝土结构设计规范》第8.1.1条的要求按一定的间距设置 伸缩缝 ,这势必会影响建筑的整体效果,会给结构的防水、防风和保温等建筑构造带来诸多困难,同时地震引起结构在伸缩缝处的碰撞破坏现象较多,伸缩缝的设置削弱了结构的整体性;

②按《高层建筑混凝土结构技术规程》第12.2.3条的要求按一定的间距设置 伸缩后浇带 膨胀加强带 ,亦或采用 跳仓法 将超长混凝土块体分为若干小块体间隔施工(主要 释放早期混凝土收缩应力 ),必要时 对结构合拢后的混凝土收缩和环境温度变化进行楼板温度效应分析

③按《混凝土结构设计规范》第8.1.1条的伸缩缝间距要求设置 U型槽(降板) ,分区段释放混凝土收缩和环境温度变化所引起的楼板应力,这种做法主要应用于 水头较高的地下室底板 ,可结合结构排水沟设置U型槽。
 
以下为《混凝土结构设计规范》第8.1.1条、第8.1.3条及《高层建筑混凝土结构技术规程》第12.2.3条相关条文说明。
 
《混凝土结构设计规范》第8.1.1条 :钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距可按表8.1.1确定。

图片


注:
1. 装配整体式结构的伸缩缝间距,可根据结构的具体情况取表中装配式结构与现浇式结构之间的数值;
2. 框架-剪力墙结构或框架-核心筒结构房屋的伸缩缝间距,可根据结构的具体情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值;
3. 当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;
4. 现浇挑檐、雨罩等外露结构的局部伸缩缝间距不宜大于12m

《混凝土结构设计规范》第8.1.3条 :如有充分依据对下列情况,本规范表811中的伸缩缝最大间距可适当增大:
1. 采取减小混凝土收缩或温度变化的措施;
2. 采用专门的预加应力或增配构造钢筋的措施;
3. 采用低收缩混凝土材料,采取跳仓浇筑、后浇带、控制缝等施工方法,并加强施工养护。
当伸缩缝间距增大较多时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响。

《高层建筑混凝土结构技术规程》第12.2.3条 :高层建筑地下室不宜设置变形缝。当地下室长度超过伸缩缝最大间距时,可考虑利用混凝土后期强度,降低水泥用量;也可每隔30m40m设置贯通顶板、底部及墙板的施工后浇带。后浇带可设置在柱距三等分的中间范围内以及剪力墙附近,其方向宜与梁正交,沿竖向应在结构同跨内;底板及外墙的后浇带宜增设附加防水层;后浇带封闭时间宜滞后45d以上,其混凝土强度等级宜提高一级,并宜采用无收缩混凝土,低温入模。

前面提到当按《高层建筑混凝土结构技术规程》第12.2.3条的要求按一定的间距设置伸缩后浇带或膨胀加强带,亦或采用跳仓法将超长混凝土块体分为若干小块体间隔施工(主要释放早期混凝土收缩应力),必要时对结构合拢后的混凝土收缩和环境温度变化进行楼板温度效应分析,下面主要探讨一下楼板温度效应分析要点。

楼板温度效应分析中的 温度荷载 主要包括 季节温差 混凝土收缩当量温差


图片
式中:
图片 ——温度荷载,℃;
图片 ——季节温差,℃;
图片 ——混凝土收缩当量温差,℃;

考虑到混凝土的收缩作用在升温工况下对结构产生有利影响,故对升温工况下的综合温差仅取季节最大升温温差,不予收缩当量温差相叠加。

季节温差指结构合拢或形成约束阶段的施工期温度和后期各阶段期间基本温度之间的差值。对于热传导速率较慢的混凝土结构,结构温度接近当地月平均温度,可直接采用月平均最高或最低温度作为基本温度。对于传导速率较快的金属结构,采用日平均最高或最低温度作为基本温度,这也是钢结构的季节温差较混凝土结构大的主要原因。 季节温差按下述公式计算:

图片

式中:
图片 ——季节温差,℃;
图片 ——最热基本温度,℃;
图片 ——最冷基本温度,℃;
图片 ——结构合拢或形成约束时的基本温度,℃。
 
结构合拢的时间决定了结构初始温度,出于结构对温度升降综合性能的考虑,应尽量将后浇带的封闭时间选在春秋两个温度适宜的季节。当事先无法确定结构物合拢时的温度,可根据地勘提供的气象资料并结合工程的实际情况,取年平均温度作为结构合拢时的温度。

混凝土收缩当量温差指结构合拢后混凝土残余收缩变形所换算成的等效温差。 混凝土收缩当量温差按下述公式计算:

图片

式中:
图片 ——混凝土收缩当量温差,℃;
图片 ——混凝土残余收缩变形, mm
图片 ——混凝土线膨胀系数,mm/℃,可取1x10 -5 mm/℃。
 
从建筑主体结构施工到建筑物投入使用,温度作用大致可以分为四个阶段:1)主体结构处于施工阶段;2 主体结构刚刚封顶但未进行围护阶段(对于露天结构,则为完成覆土或保温隔热层) 3)建筑围护完成但还未投入使用阶段;4)建筑物投入使用阶段。 一般情况第二阶段是温度应力影响的最不利阶段,可仅需对此不利阶段进行楼板温度效应分析
 
假设t1天后结构合拢时,混凝土已发生的收缩变形,t2天后进行围护时,混凝土已发生的收缩变形,则混凝土残余收缩变形为


图片

混凝土收缩变形可采用“王铁梦”法,按下述公式计算:

图片

式中:
图片 ——任意时间的收缩量, t (时间)以天为单位;
b ——经验系数一般取0.01,养护较差时取0.03
图片 ——标准状态下的极限收缩量,;
图片 ——考虑各种非标准条件的修正系数。

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

下面我们对比一下标准条件下(修正系数),不同结构合拢时间及围护时间的混凝土残余收缩变形、混凝土收缩当量温差的变化。

图片

图片

图片

从以上计算结果可知,混凝土收缩变形的规律是先快后慢,在开始两周内可完成全部收缩量的15%左右,一个月约可完成40%左右,三个月后收缩减慢,六个月可完成全部收缩量的80%~90%。 为尽可能地减小混凝土残余收缩的影响,尽量延长结构合拢时间及提前进行围护结构,对于露天结构,则提前完成覆土或保温隔热层。

以上主要探讨楼板温度效应分析中的温度荷载计算,下面讲一下温度荷载作用下楼板应力分析及设计注意要点。
 
混凝土构件受拉区可能出现裂缝,构件的截面刚度将受到裂缝的很大影响。对超静定结构,结构的变形性能和构件间的内力分布受到截面刚度变化的影响。考虑混凝土为弹塑性材料,同时在正常使用状态下,混凝土构件一般为带裂缝工作,裂缝的存在会造成刚度退化, 通常混 凝土构件刚度折减系数取值为0.85 楼板温度应力分析中,可直接对混凝土弹性模量进行折减取值

此外由于徐变的存在,混凝土约束构件的内力随时间的延长而逐渐减小,即应力松弛现象。对于结构温度作用,由于是一个与时间有关的缓慢的变化过程,因此需要考虑徐变对楼板温度应力的松弛影响。由于弹性连续假定, 可将计算温度应力值乘以应力松弛系数来修正计算结果 。参考王铁梦大师著作《工程结构裂缝控制》, 徐变应力松弛系数取0.3
 
考虑温度作用的荷载基本组合:

图片

式中:
图片 ——永久荷载标准值计算的荷载效应值;
图片 ——可变荷载标准值计算的荷载效应值;
图片 ——温度荷载标准值计算的荷载效应值。

楼板应力分析及设计原则:① 计算模拟中楼板平面内刚度按实际厚度,平面外刚度取0(即弹性膜) ;② 一旦温度荷载单工况下的楼板拉应力标准值 图片 超过混凝土抗拉强度标准值 图片 ,则需配置温度筋,因此时混凝土已开裂,丧失了抗拉能力,故此配置的温度筋应承担全部温度应力(0.9为温度效应设计值综合系数,即1.5x0.6=0.9),竖向荷载作用下的钢筋作为附加钢筋

图片

式中:
图片 ——温度荷载单工况下的楼板拉应力标准值(N/mm 2 ),在范围内积分的应力值;
图片 ——水平地震单工况下的楼板轴力标准值( N );
图片 ——楼板应力积分宽度( mm ),可对楼板应力值在适当宽度范围内进行积分;
图片 ——楼板厚度( mm );
图片 ——单侧需配置的温度筋面积(mm 2 );
图片 ——钢筋的抗拉强度设计值(N/mm 2 )。

内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除 

相关资料推荐:

考虑楼板效应的钢结构地震反应对比分析

某超长框架温度效应计算分析

知识点:楼板温度效应分析

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这些技术擎起了张江“科学之门”东塔超高层斜墙结构

上海张江双子塔是上海张江科学城核心区地标性建筑,毗邻川杨河畔,是两栋高度及立面相同的超高层塔楼, 两栋塔楼犹如一道面向世界的大门,欢迎全球创业者来张江共建世界一流科学城。 10月24日,张江中区58-01地块(科学之门东塔)项目办公塔楼核心筒结构顺利封顶。该项目成功实现超高层斜墙结构施工,标志着上海在建最高双子塔超高层地标项目的顺利推进。项目充分发挥了超高层建造装备体系、安全防护技术领域的核心技术能力,集成应用信息化技术在复杂超高结构建造领域取得进步。

回帖成功

经验值 +10