土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 外墙防渗漏措施

外墙防渗漏措施

发布于:2022-11-07 16:41:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

? 穿墙套管处理要求


1、拆模后螺栓套管应剔除(至少剔除20mm以上)满足基层堵漏条件;

2、外侧用1:2干硬性膨胀水泥砂浆封堵,20~30mm深,从内侧往螺栓孔中注入聚氨酯发泡胶,可打满孔洞,且在发泡胶未干时将外露的发泡胶按入洞内;

3、该工序应在内、外墙体抹灰或保温施工前完成,并作为一个专项隐蔽验收内容,验收合格后方可进行下一道工序施工。


图片


图片


图片


? 外墙砌筑要求


1、外墙混凝土反坎必须凿毛验收后方可关模,反坎关模不得使用穿墙套管、铁丝等进行关模,必须使用混凝土进行浇筑,混凝土浇筑时,应使用铁钎或振动棒进行振捣且一次性浇筑到位;

2、外墙砌筑预留孔洞,必须使用混凝土包管,不得直接将套管放入砌体施工;

3、外墙构造柱不得使用步步紧穿墙加固,应使用对拉螺杆加固;

4、外墙砖缝不应出现灰缝不饱满、未勾缝、瞎缝现象;

5、外墙脚手眼封堵应按照构造柱施工进行封堵,设簸箕口、细石混凝土浇筑密。


图片


图片

内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除 