土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 悬挂点焊机的进线开关问题

悬挂点焊机的进线开关问题

发布于:2005-02-21 12:36:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人在设计时,碰到一个问题,汽车制造焊接车间的悬挂点焊机(160KVA,单相,380V)的进线开关应该设置多大,和普通设备的配电有什么区别,请高手指点一下,谢谢 。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yhw_68
    yhw_68 沙发
    请问多台点焊机(10台)以上,如何选择配电柜总开关?
    2007-02-27 16:30:27

    回复 举报
    赞同0
  • shihongyu9999
    shihongyu9999 板凳
    按手册一步一步计算:
    先转化为等效三相负荷 Pd=SQRT(3)*160*0.6=166.3KW [ 0.6为功率因数]
    无功负荷 Q=166.3*1.33=221.1
    视在功率 S=SQRT(Pd*Pd+Q*Q)=276.66
    额定电流 Ijs=276.66*1.52=420.6A
    点焊机进线开关电流 I=1.1*420.6*SQRT(0.15)=179.4A
    [1.1为计算系数,0.15为持续负载率]
    考虑开关降容可选225A
    2005-02-22 15:06:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2169 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急请教敷设电缆的金属线槽的规格确定?

请教敷设电缆的金属线槽的规格确定?小弟不清楚怎样根据电缆截面选线槽的规格,那为仁兄能否指教一二。。。。。。。。。。

回帖成功

经验值 +10