知识点:室内静电电位
但是关于静电地板的等电位做法,估计很多人还不是那么的清楚,今天搜集资料为大家普及一下。
一、可参考的规范有:
防静电工程施工与质量验收规范 GB50944-2013建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50343-2012
二、防静电地板接地检验要求:
独立的防静电接地系统的接地电阻值无设计要求时应小于10Ω。
独立的防雷接地系统的接地电阻值无设计要求时应小于10Ω。
独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω。
独立的直流工作接地电阻应小于等于4Ω。
独立的安全保护接地电阻应小于等于4Ω。
对于共用接地系统, 防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值为检验验收标准。一般为小于等于1Ω。
三、机房等电位接地接到哪里
接到机房等电位连接端子箱上,但是有就近连接和集中连接两种不同的做法,等电位连接端子箱是连接到整栋建筑物的防雷接地网上面的。
建筑物中含有大量电气、电子信息设备时,在设计和施工阶段,应考虑在施工时按现行国家有关标准的规定将混凝土中的主钢筋、框架及其他金属部件在外部及内部实现良好电气连通,以确保金属部件的电气连续性。满足此条件时,应在各楼层及机房内墙结构柱主钢筋上引出和预留数个等电位连接的接地端子,可为建筑物内的电源系统、电子信息系统提供等电位连接点,以实现内部系统的等电位连接,既方便又可靠,几乎不付出额外投资即可实现。
某些特殊重要的建筑物电子信息系统可设专用垂直接地干线。垂直接地干线由总等电位接地端子板引出,同时与建筑物各层钢筋或均压带连通。各楼层设置的接地端子板应与垂直接地干线连接。垂直接地干线宜在竖井内敷设,通过连接导体引入设备机房与机房局部等电位接地端子板连接。音、视频等专用设备工艺接地干线应通过专用等电位接地端子板独立引至设备机房。
四、机房等电位接地的两种做法
1、就近连接法
防静电地板可调金属支架、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构就近与等电位连接带进行连接,再接入机房等电位连接端子箱。
机柜采用两根不同长度的6MM与等电位连接网格(或等电位连接带)连接。
如下图:
2、集中连接法
防静电地板可调金属支架、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构均与机房等电位连接端子箱进行连接。
机柜采用两根不同长度的6MM与等电位连接网格(或等电位连接带)连接。
如下图:
五、防静电地板下面等电位连接带和等电位连接网格区别与联系
等电位连接带就是主干接地线,负责干线连通;等电位连接网格就是毛细接地线,负责四通八达。
等电位连接带布置呈回字形,接入机房等电位连接箱;等电位连接网格布置呈井字形,接入等电位连接带。
等电位连接带应为30*3的紫铜带;等电位连接网格可以是100*0.3的铜箔,也可以是25MM的铜编织线。
等电位连接带通过绝缘子 固定在地面;等电位连接网格一方面通过锡焊与等电位连接带连接,另一方面连接到防静电地板支架上。
示意如下图:
1-等电位连接带 30*3紫铜带
2-接地线 6MM铜导线
3-等电位连接网格 100*0.3铜箔或25MM铜编织线
4-等电位连接端子箱
5-建筑金属结构
6-建筑基础
7-机柜
细节如下图:
(1)铜编织带式等电位网格做法
1-防静电活动地板
2-地板可调支架
3-紫铜带
4-等电位连接端子箱
5-纺锤绝缘子
6-机柜
7-接地线
8-铜编织带
(2)铜箔式等电位网格做法
1-防静电活动地板
2-地板可调支架
3-紫铜带
4-等电位连接端子箱
5-纺锤绝缘子
6-机柜
7-接地线
8-金属构件
9-铜箔
相关推荐链接:
0人已收藏
0人已打赏
免费6人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 578 人订阅
阅读下一篇
电晕产生原因是什么?电晕会造成什么危害?知识点:电晕放电 电晕指带电体表面在气体或液体介质中发生局部放电的现象,常发生在高压导线的周围和带电体的尖端附近,能产生臭氧、氧化氮等物质。在110kV以上的变电所和线路上,时常出现与日晕相似的光层,发出“嗤嗤”“陛哩”的声音。电晕能消耗电能,并干扰无线电波。电晕是极不均匀电场中所特有的电子崩——流注形式的稳定放电。 电晕产生原因 电晕的产生是因为不平滑的导体产生极不均匀电场,在不均匀的电场周围曲率半径小的电极附近当电压升高到一定值时,由于空气游离就会发生放电,形成电晕。因为在电晕的外围电场很弱,不发生碰撞游离,电晕外围带电粒子基本都是电离子,这些离子便形成了电晕放电电流。简单地说,曲率半径小的导体电极对空气放电,便产生了电晕。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句感谢楼主
回复 举报
感谢楼主分享
回复 举报