设备基础及排水沟如何施工?创优工程示例!

发布于:2022-11-04 10:55:04 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]































设备基础及排水沟工艺效果,直接决定机电安装工程的实体及观感质量,本文分享中建五局在国优及鲁班奖工程中的创优做法,设备基础及排水沟施工 范,混凝土强度符合设计要求,样式美观,定位准确,排水通畅,以供大家参考实施。


创优工程设备基础及排水沟

施工 工艺


工艺流程:定位放线→支模→基础混凝土浇筑→拆模→预留排水沟凹槽→浇筑地坪→圆角施工→排水沟施工→基础面层抹灰→批防水腻子→打磨→涂刷防水涂料

(1)定位放线:根据图纸尺寸弹出设备基础边线;

(2 支模:根据基础边线支设模板、加固;

(3 基础混凝土浇筑:浇筑C20标号混凝土,机械振捣密实;

(4 拆模:混凝土浇筑一天后拆除模板;

(5 预留排水沟凹槽:距离基础四周175mm支模,预留150mm宽水沟凹槽,要求顺直。

(6 圆角施工:基础四周根部采用ф200专用模具做半径100mm圆弧倒角(细石混凝土),面层厚后抗裂砂浆内嵌网格布;

(7 排水沟施工:排水沟采用抗裂砂浆和ф100专用模具导出圆弧形,上口宽度缩小为100mm,即每边内收25mm。

(8 基础面层抹灰:采用抗裂砂浆将基础四周及顶面找平;

(9 批防水腻子:待抹灰层养护两周以上,基底干燥后,在设备基础四周、顶面及排水沟内批防水腻子2遍;

(10)打磨:腻子干燥后,采用砂纸将基础表面打磨平整;

(11)涂刷防水涂料:为保证涂料界线顺直、清晰,在涂刷前先用激光扫描仪打线,并且粘贴美纹纸防止交叉污染。

  基础与面砖排版图(地面为面砖时,基础圆弧边界线与砖缝重合)