vlsa
沙发
广东地区供电局规定应按变压器视在容量的30%以上来补偿电容。
2005-03-10 14:29:10
赞同0
-
北大山人
板凳
你可以这样试试,无功补偿计算可分为两个情况,一是动力设备较多的,一般可按最大供电电流的50%来估算,比如560KVA的变压器,其最大输出电流为800A多一点,这时配置的无功补偿设备的输出电流应大于400A,比如可买两台250A的,通常卖电容柜的就会问你买多大电流的、输出多少路的。你可根据情况作出选择。另一种动力设备相对较少,办公照明较多的负荷可按总电流的30%来计算。不妨一试。
2005-03-10 00:40:10
赞同0