三级负荷供电,请问消防泵房最末一级配电柜必须双电源吗
全部回答(31 )
本回答由提问者推荐2022年11月07日
三级消防负荷不要求双电源末端切换,但有条件时可以这样做。——来自课程【供配电系统设计案例提高班】08-1消防供配电系统分析
消防泵房内设备及照明负荷都为建筑物最高等级负荷,一般为1级或2级负荷,(除排污排水泵外),最末级配电柜可不用双电源切换
三级负荷只有一个电源,采用双回路供电,末端切换意义不大,消防负荷如果是三级负荷,说明该建筑发生火灾后,造成的危害性比较小,大家可以查一下GB50016第10.1.3条,因此三级消防负荷没有必要采用双回路末端切换的做法,即将颁布实施的《建筑防火通用规范》 GB55037-2022对此已做了明确的规定。