知识点:中央空调噪声控制
来源:网络,如有侵权,请联系删除
空调系统噪声控制涉及消声、隔声、吸声以及隔振等内容。空调噪声的传播方式包括空气传声与固体传声。固体声传播主要包括制冷机组、冷却塔、空调器、风机盘管、管道等设备振动的传播,空气声传播包括风管的噪声传播与末端噪声直接辐射等。
选择合适的低噪声设备从声源上控制噪声
① 采用合理的空调形式来降低噪声;
② 减少风声及水流声,冷冻水流速控制在1.5m/s左右,支管风速应≤3.5m/s,主风管风速应≤4m/s,采用合适的风速及冷冻水流速;
③ 选用质量先进的低噪声设备,对于制冷主机应选择振动相对较小的压缩机,对于水泵应尽量选择≤450rpm转速的低转速泵,新风机设备、风机盘管设于公共场区或办公区、休息区内,因此必须选用质量好、噪声低的产品,其噪声可直接传到人群中。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d62285104.html
https://ziliao.co188.com/d62342041.html
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
风口布置应注意的问题知识点:空调风口布置 来源:网络,如有侵权,请联系删除 3.1 围护结构侧空调送风 在空调风口布置方面,南方地区和北方地区存在一定差异,南方地区的空调气流组织方案不能盲目照搬到北方地区。南方地区冬季的空调热负荷很小,空调的气流组织设计主要考虑夏季的空调效果,即可以只考虑人员活动区的空调送风,也可以把外窗墙侧设为回风区,夏季外围护结构的空调负荷直接由回风带走。在南方地区,室内外温差过大时在窗体较薄的外窗处送风过多会引起外窗结露。在北方地区,冬夏季空调负荷都较大,空调气流组织要冬夏两季兼顾,外围护结构一侧不应设空调回风口,而空调送风口应靠近外围护结构一侧,这样有助于首先消除外窗墙侧的冷负荷和冷风渗透负荷,避免冬季人体不适。但不能一概而论,对具体建筑条件还要具体分析,例如北方地区某银行营业厅的外窗墙侧就以回风为主,空调送风量就比较小,空调送风主要集中在大厅中部人员排队等候的区域。这样的设计思路主要是源于该营业厅建筑的实际情况:无通向室外的大门;外窗全部为密封良好的固定中空玻璃窗,冬季无冷风侵入;人员在外窗侧停留的时间比较短,主要集中在柜台前排队等候。因此虽然是在北方地区,围护结构侧空调送风量偏小的气流组织设计方案却是可行的。