1.泡沫液:可按适宜的混合比与水混合形成泡沫溶液的浓缩液体。
2.泡沫混合液:泡沫液与水按特定混合比配制成的泡沫溶液。
3.泡沫预混液:泡沫液与水按特定混合比预先配制成的储存待用的泡沫溶液。
4.混合比:泡沫液在泡沫混合液中所占的体积百分数。
5.发泡倍数:泡沫体积与形成该泡沫的泡沫混合液体积的比值。
6.低倍数泡沫:发泡倍数低于 20 的灭火泡沫。
7.中倍数泡沫:发泡倍数为20~200的灭火泡沫。
8.高倍数泡沫:发泡倍数高于200的灭火泡沫。
9.供给强度:单位时间单位面积上泡沫混合液或水的供给量,用L/(min·㎡)表示。
10.
固定式系统:
由固定的泡沫消防水泵或泡沫混合液泵、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生器(或喷头)和管道
等组成的灭火系统。
11.半固定式系统:
由固定的泡沫产生器与部分连接管道,泡沫消防车或机动消防泵,用水带连接
组成的灭火系统。
12.移动式系统:由消防车、机动消防泵或有压水源,泡沫比例混合器,泡沫枪、泡沫炮或移动式泡沫产生器,用水带等连接组成的灭火系统。
13.
平衡式比例混合装置
:由单独的泡沫液泵按设定的压差向压力水流中注入泡沫液,并通过平衡阀、孔板或文丘里管(或孔板和文丘里管的结合),能在一定的水流压力或流量范围内自动控制混合比的比例混合装置。
14.计量注入式比例混合装置:由流量计与控制单元等联动控制泡沫液泵向系统水流中按设定比例注入泡沫液的比例混合装置。
15.
压力式比例混合 装置
:压力水借助于文丘里管将泡沫液从密闭储罐内排出,并按比例与水混合的装置。
依罐内设囊与否,分为囊式和无囊式
压力比例混合装置。
16.环泵式比例混合器:
安装在系统水泵出口与进口间旁路管道上
,利用泵出口与进口间压差吸入泡沫液并与水按比例混合的文丘里管装置。
17.管线式比例混合器:安装在通向泡沫产生器供水管线上的文丘里管装置。
18.吸气型泡沫产生装置:利用文丘里管原理,将空气吸入泡沫混合液中并混合产生泡沫,然后将泡沫以特定模式喷出的装置。如泡沫产生器、泡沫枪、泡沫炮、泡沫喷头等。
19.非吸气型喷射装置:无空气吸入口,使用水成膜等泡沫混合液,其喷射模式类似于喷水的装置,如水枪、水炮、洒水喷头等。
20.
泡沫消防水泵
:为采用平衡式、计量注入式、压力式等比例混合装置的泡沫灭火系统
供水
的水泵
。
21.泡沫混合液泵:
为采用环泵式比例混合器
的泡沫灭火系统供给泡沫混合液的水泵。
22.泡沫液泵:为泡沫灭火系统
供给泡沫液
的泵。
23.泡沫消防泵站:设置泡沫消防水泵或泡沫混合液泵等的场所。
24.
泡沫站
:不含泡沫消防水泵或泡沫混合液泵,
仅设置泡沫比例混合装置、泡沫液储罐
等的场所。
1.
液上喷射系
统
:泡沫从液面上喷入被保护储罐内的灭火系统。
2.
液下喷射系统
:泡沫从液面下喷入被保护储罐内的灭火系统。
3.
半液下喷射系统
:泡沫从储罐底部注入,并通过软管浮升到燃料液体表面进行喷放的灭火系统。
4.
横式泡沫产生器
:在甲、乙、丙类液体立式储罐上
水平安装的泡沫产生器。
5.
立式泡沫产生器
:在甲、乙、丙类液体立式储罐罐壁上
铅垂安装的泡沫产生器。
6.高背压泡沫产生器
:有压泡沫混合液通过时能吸入空气,产生低倍数泡沫,且出口具有一定压力(表压)的装置。
7.泡沫导流罩
:安装在外浮顶储罐罐壁顶部,能使泡沫沿罐壁向下流动和防止泡沫流失的装置
1.全淹没系统
:由固定式泡沫产生器将泡沫喷放到封闭或被围挡的防护区内,并在规定的时间内达到一定泡沫淹没深度的灭火系统。
2.局部应用系统
:由固定式泡沫产生器直接或通过导泡筒将泡沫喷放到火灾部位的灭火系统。
3.封闭空间
:由难燃烧体或不燃烧体所包容的空间。
4.
泡沫供给速率
:
单位时间供给泡沫的总体积,
用 m?/min 表示。
5.导泡筒
:由泡沫产生器出口向防护区输送高倍数泡沫的导筒。
1.泡沫—水喷淋系统:由喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、泡沫液与水供给设施组成,并能在发生火灾时按预定时间与供给强度向防护区依次喷洒泡沫与水的自动灭火系统。
2.泡沫—水雨淋系统:使用开式喷头,由安装在与喷头同一区域的火灾自动探测系统控制开启的泡沫—水喷淋系统。
3.闭式泡沫—水喷淋系统: 采用闭式洒水喷头的泡沫—水喷淋系统。包括泡沫—水预作用系统、泡沫—水干式系统和泡沫—水湿式系统。
4.泡沫—水预作用系统:发生火灾后,由安装在与喷头同一区域的火灾探测系统控制开启相关设备与组件,使灭火介质充满系统管道并从开启的喷头依次喷洒泡沫与水的闭式泡沫—水喷淋系统。
5.泡沫—水干式系统:由系统管道中充装的具有一定压力的空气或氮气控制开启的闭式泡沫—水喷淋系统。
6.泡沫—水湿式系统:由系统管道中充装的有压泡沫预混液或水控制开启的闭式泡沫—水喷淋系统。
7.泡沫喷雾系统:采用泡沫喷雾喷头,在发生火灾时按预定时间与供给强度向被保护设备或防护区喷洒泡沫的自动灭火系统。
8.作用面积:闭式泡沫—水喷淋系统的最大计算保护面积。
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/d63610933.html
知识点:泡沫灭火系统术语
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发