各位大神,请教一个问题,有一个丙类厂房(生产肥料的),高9.8m,设置喷淋系统,设计基本参数是不是要用自喷设计规范gb50084-2017第5.0.5条,用早期抑制快速响应喷头,因为我看其他的几个表格净高不符合这个厂房的高度要求
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
为什么是参照5.0.5条,不是应该按5.0.2条及相应的表格来选择吗?
喷头选型按6.1.1条选型
层高超8m厂房宜用消防水炮!
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
有些地方可以算一个室外消火栓,有些不算。很疑惑
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句抢地板为什么是参照5.0.5条,不是应该按5.0.2条及相应的表格来选择吗?
喷头选型按6.1.1条选型
回复 举报
层高超8m厂房宜用消防水炮!
回复 举报