土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 如何提高火电机组热工保护可靠性

如何提高火电机组热工保护可靠性

发布于:2022-11-01 15:35:01 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

知识点:保护的可靠性

热工保护系统在火力发电机组中占据着重要的位置,是不可或缺的部分,其可靠性对于机组的主辅设备能否安全稳定运行起着至关重要的作用。当机组的主辅设备运行出现参数超出可控范围时,热工保护系统会联动相关设备,同时采取及时有效的措施对机组加以保护,从而避免出现重大设备损坏甚至更严重的后果。近年来,我国火电机组的设备不断更新换代,直接表现为发电机组的容量增大、参数提高、热工自动化程度也不断提升,DCS也已广泛被火电企业采用,凭借其强大的功能及优越性,使机组的稳定性、安全性、经济性和可靠性都得到极大的提升。但由于机组容量越来越大,工艺越来越发杂,致使参与保护控制的热工测量参数也不断地增多,使得设备和机组发生误动和拒动事件的几率明显升高。想要消除或减少误动和拒动,就要提高机组热工保护系统的可靠性。

一、热工保护系统误动及拒动的原因

1.误动与拒动

  在机组主辅设备正常运行时,由于热工保护系统本身存在故障而动作,致使机组主辅设备停机,这种情况被称为保护误动。还有一种情况为保护拒动,是指机组主辅设备在运行过程中出现异常,参数超出可控范围,但热工保护系统因故障而无法动作。热工保护误动,会造成发电企业不必要的经济损失,而拒动,会造成设备损坏或者更严重的后果。这两种事件都是我们在生产运行中应该极力避免的。

2.原因分析

  由于当今火电机组的自动控制技术越来越先进,随之控制系统也越来越“庞大”,热工保护系统发生误动或拒动的原因也变得越来越多样化。总结起来,大致可以归结为以下几类:

  (1)人为因素。人为因素多为热工人员和运行人员在工作中思想麻痹或者技能不够成熟导致,从统计来看60%以上和人为因素有关。例如将端子排接线看错、对信号进行漏强制或错强制、使用万用表时操作不当造成短路或是走错间隔等等,都会引起保护系统的误动、拒动。例如,某厂热工人员办理#3 机组(停运)火检系统检修工作票后,走到#4(运行)机组电子设备间内将火检控制柜电源断开,造成#4 机组火检丧失触发锅炉MFT,联动汽轮机、发电机,机组被迫停运。

  (2)控制系统的软、硬件故障。随着DCS的日益发展, BMS、CCS、DEH、FSSS、ETS等过程均纳入DCS,由于加入了这些子功能,使得DCS的负荷越来越高,其信号处理卡件、设定值模块、网络通讯以及输出模块等会出现故障而引起误动、拒动的发生。

  (3)现场热控元件故障。控制系统的功能日益强大也意味着生产现场测量元件和执行机构越来越多,如果质量不过关、维护不到位、或是存在元件老化和单元件工作等情况时,就会误发信号,最终造成保护系统的误动或者拒动。此类原因引发的保护误动或拒动的比例相对较高。

  (4)热工电源系统故障。热工系统的自动化程度不断提高,系统设计软硬件设置越来越复杂,使得热工电源系统成为保护系统可靠与否的一个重要因素。电源的冗余配置、电源监视以及失电报警都应该成为电源系统的着重点。某厂曾发生过控制柜直流电源模块损坏而冗余电源切换不及时造成失电,导致信号翻转触发机组保护动作的案例。

  (5)机组设计、安装、调试阶段存在缺陷、隐患。机组在设计、安装、调试阶段存在的缺陷、隐患也会导致热工保护系统的误动与拒动。例如保护回路采用单点保护,尤其是温度保护采用单点,而现场采用热电阻元件,元件开路时会使信号示值变大,导致超温保护动作。

二、提高热工保护系统可靠性

  针对以上所述,对于提高热工保护系统的可靠性,可从以下几方面入手:

  (1)增强从业人员的专业技能与风险意识。定期组织技术讲课,提高热工从业人员的技能并树立其风险意识,杜绝单人作业,当两台机组的电子设备间互通式,应设置明显的提示和警告标识,将人为的因素降至最低。

  (2)严格执行设备的定期维护,建立完善的设备维护台账加强对现场设备的日常管理工作,严格执行定期维护工作,建立并完善设备维护台账,及时发现设备存在的隐患,做好维护和保养工作。利用机组停运的时机对保护回路进行传动试验。

  (3)提高DCS的抗干扰能力。DCS的抗干扰能力,是关系到整个控制系统能否可靠运行的关键。从系统的接地、电缆的抗干扰、信号的防干扰等方面入手,可以有效的提高系统的抗干扰能力。系统应正确的选择接地点,完善接地系统。应采用直接一点接地的接地方式,接地点必须与强电设备接地点相距10 米以上。信号电缆应选用铠装屏蔽电缆,降低动力线产生的电磁干扰。信号电缆应按传输信号种类分层敖设,严禁用同一电缆的不同导线同时传送动力电源和信号,避免信号线与动力电缆靠近平行敖设,以减少电磁干扰。信号电缆的屏蔽层应单端接地。

  (4)采用技术成熟、质量可靠的元件。目前热工保护系统对热控元件可靠性的要求不断提高,要提高其可靠性就要保证采用的热控元件技术成熟、质量可靠。由于控制系统的不断发展,热控设备的投资也“水涨船高”,切不可为了算经济账而“因小失大”。在合理的投资下要选用质量可靠、口碑较好的设备,才会达到高“性价比”。

  (5)对控制逻辑进行优化。对控制系统中的保护回路进行优化设计,尽量避免单点保护,采用“三取二”、“三选中”等思路,尤其是温度保护,受元件质量、现场环境、接线松动等各种因素的影响,极易出现信号的跳变。所以在保护回路的设计中应采用速率限制,质量判断,并增加声光报警,以便第一时间发现故障,及时处理,消除隐患。

  (6)新建机组在设计、安装、调试阶段严格把关。新建机组在设计阶段应该严格把关,及时发现错误和不合理的地方,并论证修改。设备的现场安装须严格遵循工艺要求和施工规范,以保证测量的准确性。调试阶段要做到细致、认真,不放过每一个细节,及早发现隐患并及时处理,特别是电源、接地、防雷、逻辑的合理性、安装的可靠性方面。

(7)提高和改善就地设备的运行环境。就地热控设备应尽量避免受潮、受热、腐蚀,尽量远离热源、辐射源,高纬度地区的机组还应注意现场设备的防冻,对取样管和仪表柜应加装伴热系统。

  (8)增加DCS硬件的自诊断报警功能,严格控制电子设备间的温度和湿度,保证电子设备的运行环境。

(9)完善大屏报警和参数定值,合理的报警定值和大屏报警可以起到提前预警作用。
(10)提升运行人员对应急处理能力,完善应急预案流程,并进行相应对培训和演练,提升维护人员对水平和应对能力。


相关推荐链接:

1、25MW汽轮机组保护系统可靠性分析

2、低压智能电动机保护器的可靠性设计


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV配电所继电保护配置及整定值的计算方法

知识点:继电保护 说到10kV配电系统继电保护配置及整定值的计算,想必大部分电气设计人员再熟悉不过,但对于刚刚参加电气设计工作不久的新人来说就可能一脸懵了。 10kV配电系统广泛地应用在城镇和乡村的用电中,但在继电保护配置及定值计算方面往往不完善,常发生故障时断路器拒动或越级跳闸,影响单位用电和系统安全,因此,完善配置10kV配电系统的保护及正确计算定值十分重要。

回帖成功

经验值 +10