制冷系统发生了故障,一般不可能直接看到故障的部位发生在哪里,也不可能将制冷系统的部件一一分解和解剖,只能从外表检查,找出运行中的反常现象,进行综合分析。
这样,制冷系统压力和温度检测就非常重要。本期我们主要来说一说制冷系统的压力判断和压力检测。
一、制冷系统压力的概念
制冷系统压力我们常见的有3个:吸气压力、排气压力、冷凝压力。
1、吸气压力和排气压力
制冷系统在运行时可分高、低压两部分。排气压力是指压缩机出口处排气管内制冷剂气体的压力。压缩机的吸气口压力称为吸气压力,吸气压力接近于蒸发压力。两者之差就是管路的流动阻力。压力损失一般限制在0.018Mpa以下。
为方便起见,制冷系统的蒸发压力与冷凝压力都在压缩机的吸、排气口检测。即通常称为压缩机的吸、排气压力。检测制冷系统的吸、排气压力的目的,是要得到制冷系统的蒸发温度与冷凝温度,以此获得制冷系统的运行状况。
2、冷凝压力
冷凝压力就是制冷剂在冷凝器内气体冷凝成液体的压力,由于制冷系统中冷凝器内部的压力无法测量,而实际上,制冷剂在排气管以及冷凝器内的压力降其实很小,所以不管设计调试还是检修当中,一般认为排气压力近似等于冷凝压力。
(1)冷凝温度与制冷量的关系
我们简单看看R22制冷剂冷凝压力与冷凝温度的关系曲线:
从图上很简单的就能看出,冷凝温度与冷凝压力是成正比变化的,冷凝压力与冷凝温度两者是对应的;冷凝压力(高压)越低,冷凝温度也就越低;冷凝压力(高压)越高,冷凝温度也就越高。
知道冷凝压力,我们就能查表得出冷凝温度的数值。
(2)热负荷与冷凝压力的关系
这个简单来说就是冷凝侧的负荷与冷凝压力的关系。
在一恒定的工况条件下(制冷剂流量),热负荷越大,冷凝压力越高,反之亦然。我们可以想象一下,当你设计的冷凝器小了(热负荷就相对来说大了) ,制冷系统是很容易高压报警的。
二、制冷系统压力的影响因素
1、吸气压力
(1)吸气压力低的因素
吸气压力低于正常值,其因素有制冷量不足、冷负荷量小、膨胀阀开启 度 小、冷凝压力低(指用毛细管系统),以及过滤器不畅通。
(2)吸气压力高的因素
吸气压力高于正常值,其因素有制冷剂过多、制冷负荷大、膨胀阀开启度大、冷凝压力高(毛细管系统)以及压缩机效率差等。
2、排气压力
(1)排气压力高的因素
当排气压力高于正常值时,一般有冷却介质的流量小或冷却介质温度高、制冷剂充注量过多、冷负荷大及膨胀阀开启 度 大等。
这些引起系统的循环流量增加,冷凝热负荷也相应增加。由于热量不能及时全部散出,引起冷凝温度上升,而所能检测到的是排气(冷凝)压力上升。在冷却介质流量低或冷却介质温度高的情况下,冷凝器的散热效率降低而使冷凝温度上升。
在冷却介质流量低或冷却介质温度高的情况下,冷凝器的散热效率降低而使冷凝温度上升。对于制冷剂充注量过多的原因,是多余的制冷剂液占据了一部分冷凝管,使冷凝面积减少,引起冷凝温度上升。
(2)排气压力低的因素
排气压力低于正常值,其因素有压缩机效率低、制冷剂量不足、冷负荷小、膨胀阀开度小,过滤器不畅通,包括膨胀阀过滤网以及冷却介质温度低等。
以上几种因素都会引起系统的制冷流量下降、冷凝负荷小,使冷凝温度下降。
从上述的吸气压力与排气压力与排气压力变化情况看,两者有密切的关系。在一般情况下,吸气压力升高,排气压力也相应上升;吸入压力下降,排气压力也相应下降。也可从吸气压力表的变化估计出排气压力的大致情况。
三、为什么要用压力来检查系统故障?
1、 排气压力
制冷系统运行时,其排气压力与冷凝温度相对应,而冷凝温度与其冷却介质的流量和温度、制冷剂流入量、冷负荷量等有关。在检查制冷系统时,应在排气管处装一只排气压力表,检测排气压力,作为分析故障资料。
2、吸气压力
对于用膨胀阀的系统而言,吸气压力与膨胀阀的开启度、制冷剂充注量、压缩机的冷效率、以及负荷大小有关。用毛细管的系统,吸气压力与冷凝压力、制冷量,压缩机制冷效率、以及负荷大小有关。为此在检查制冷系统时,应在吸气管上装按压力表。检测吸气压力对故障分析有重要作用。
四、制冷系统压力调节阀有哪些?
压力调节阀主要包括以下3类:
1)蒸发压力调节阀;
2 )冷凝压力调节阀;
3)吸气压力调节阀;
别称:曲轴箱压力调节阀;
安装位置:压缩机吸气管上面;
作用:避免因过高的吸气压力损坏电机,保护电机的作用。
五、利用压力表判断制冷系统故障
一、制冷系统正常
二、制冷系统中有湿气
1)、故障现象:工作期间,在低压侧压力有时正常,有时指示真空;高压侧压力指示正常,有时稍高; 间歇性制冷,最后不制冷。
2)、故障原因:干燥剂吸湿能力达到饱和;制冷循环系统内在膨胀阀(或孔管)处结冰,阻滞了制冷剂的流动,导致不制冷;当冰融化后,系统又恢复到正常状态。
三、缺制冷剂
四、制冷剂循环不良
五、制冷剂不循环
1)、故障现象:低压侧压力指示真空,高压侧压力指示太低;膨胀阀或储液干燥器前后管路上有露水或结霜;不制冷或间歇制冷。
2)、故障原因:系统中有水分或污物阻滞了制冷剂的流动;膨胀阀感温包破裂导致阀门关闭,使制冷剂无法流动。
六、 制冷剂过多或冷凝器散热不良
1)、故障现象:低压侧和高压厕压力均偏高;即使发动机转速快速升高或降低,通过观察窗也见不到气泡;制冷不足。
2)、故障原因:系统中制冷剂过量;冷凝器散热不良。
1)、故障现象:高压侧和低压侧压力都太高;低压管路发热;在储液器的观察窗内出现气泡;制冷效果不好。
2)、故障原因:由于抽真空作业时不彻底,使系统中残存部分空气。
3)、故障诊断与排除:彻底抽真空,重新充注适量新制冷剂;检查压缩机油是否变脏或不足,应更换或添加。
八、 膨胀阀安装不正确或感温包有故障(开度不合适)
3)、故障诊断与排除:由于膨胀阀开度过大,导致向蒸发器高低压侧都流入过量制冷剂,应检查膨胀阀的工作情况以及膨胀阀上感温包的安装位置。
九、 压缩机故障
3)、诊断与排除:拆检压缩机,视情修复或更换。
⊙版权声明:文章视频资料来源网络整理,版权归原作者所有,如侵权请联系我们删 除。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 835 人订阅
阅读下一篇
原料酝酿涨价?六成企业停止报价!制冷剂涨价还会远吗?进入10月,氟化工的基础原料萤石上演了一波难得的涨价潮,在突破3000元/吨的整数关口后,部分企业的报价已经达到3200元/吨。不过,种种迹象显示,3200元/吨不会是萤石价格今年的高点,新一轮涨价潮正在酝酿之中。 上周,萤石行业协会召开相关会议,会议传递出的信息对行业发展较为积极。基于市场供需趋紧和对下阶段行情看好的原因,业内人士预计,若不出意外, 接下来萤石企业的报价会趋向3500元/吨-3600元/吨。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发