土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 后浇带怎样设置

后浇带怎样设置

发布于:2008-04-02 14:49:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本建筑物框架结构,主体七层,付房一层(地下室),但建筑物超长,请问后浇带设在什么位置,(我认为:后浇带应设在主体和付房交接处,与后浇带平行方向建筑物超长,可否在垂直方向再设置后浇带)?
  • 舟自横
    舟自横 沙发
    超长地下室可以参考高规4.3.12的规定设置;地上部分可参考混凝土规范关于温度伸缩缝的规定设置;考虑沉降问题应一般应在主楼外(裙房)第二跨设置
    2008-04-02 19:58:02