土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 各类分区供水适用条件及解析!一文全了解!

各类分区供水适用条件及解析!一文全了解!

发布于:2022-10-31 09:05:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]


设置在高层建筑内的消火栓给水系统称为高层建筑室内消火栓给水系统,高层建筑一旦发生火灾,火势猛、蔓延快,救援及疏散困难,极易造成人员伤亡和重大经济损失,因此高层建筑的室内消火栓系统应采用独立的消防给水系统,一般可分为不分区消防给水方式和分区消防给水方式。现在主要介绍分区消防给水方式。那么什么时候需要设置分区供水呢?


1.高层建筑最低消火栓栓口的静水压力大于1.0MPa。

2.系统的工作压力大于2.4MPa。

采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。


3.自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.6MPa或喷头处的工作压力大于1.2MPa.

当满足以上任一条件时应采用分区供水消防给水系统,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.4MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水的方式。

①采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,当消防水泵直接串联时,当低区系统灭火时,开启低区消防水泵;高区消火栓开启后,转输泵先启动供水,然后高区消防水泵启动,加压输送至高区消防管网。如图所示:

 


这种分区供水方式的要求如下:转输泵先于高区泵(供水泵)启动,转输泵和低区供水泵应分别设置,低区系统可以设置低区高位消防水箱,也可以通过减压阀组共用高区的高位消防水箱,减压阀组应设置备用减压阀。应校核系统的供水压力,并应在串联消防水泵的出水管上设置减压型倒流防止器,但是要注意的是,管网供水压力会因接力水泵在小流量高扬程时出现最大扬程叠加,管道系统的设计强度应满足此要求,因此必须符合校对,对于局部分区水压过大的情况,可以结合减压分区处理或采取局部减压措施,常见的局部减压措施是采用减压型消火栓,请注意:这种给水方式中,也有竖向各区由水泵直接串联向上的给水方式,低区消防水泵(兼转输泵)先启动供水,然后高区消防水泵启动,从低区管网取水,加压输送至高区管网。


但是实际上,这种水泵直接串联分区供水引起的超压问题,很难准确掌控,因此提倡使用转输水箱再由水泵提升的间接串联给水方式,如下图所示:

 

过程如下:当高区消火栓开启后,高区消防水泵从转输水箱取水,加压输送至高区消防管网,高区消防水泵启动以后,再启动转输泵向转输水箱供水。

这种分区供水方式的要求如下:

转输水箱的有效储水容积不应小于 60m3

转输水 箱可同时作为低区的高位消防水箱,转输水箱兼作高位消防水箱时,如高位消防水箱的有效储水容积小于 60 m3 ,可仍按 60 m3 ,若超过 60 m3 ,应以较大值为准。 在这种情况可以共用屋顶消防水箱。

串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池, 溢流 宜排到下方的消防水池内

启泵次序: 从转输水箱吸水的供水泵先启动,转输泵后启动。转输水箱应设自动补水管,不可用转输管道兼做补水管。否则,会有自动停泵 ,补水管可以从高位消防水箱引入或增设补水泵等其他可靠的补水措施, 对于局部分区水压过大的情况,可以结合减压分区处理或采取局部减压措施,常见的局部减压措施是采用减压型消火栓。
       
②当采用减压水箱消防给水系统时,减压水箱减压消防给水系统是分区设置减压水箱,水泵统一加压至高位消防水箱(高位消防水池),再由高位消防水箱(高位消防水池)输送至分区减压水箱进行减压的供水形式。当某分区的消火栓启动时,消防水泵将水输送至高位消防水箱(高位消防水池),高位消防水箱(高位消防水池)再输送至对应分区的减压水箱,减压水箱通过管网供水至消火栓。这种分区供水方式供水可靠,但所有用水都要输送至最高水箱在下降,能源消耗大,最主要的问题还是高位消防水箱(高位消防水池)占地面积大。


采用减压水箱减压分区供水时应符合下列规定:


1 减压水箱的有效容积不应小于18m3,且宜分为两格;


2  减压水箱应有两条进、出水管,且每条进、出水管应满足消防给水系统所需消防用水量的要求;


3  减压水箱进水管的水位控制应可靠,宜采用水位控制阀;


4  减压水箱进水管应设置防冲击和溢水的技术措施,并宜在进水管上设置紧急关闭阀门,溢流水宜回流到消防水池 。如果减压水箱进水管压力过高,建议采用淹没出流并设置水位控制器控制进水。


③减压阀减压分区供水是指由一套消防水泵统一加压,上区的管网由水泵直接加压,超压部分的管网利用减压阀减压供水的方式。高区消火栓管网由消防水泵直接供水,当高区消火栓开启后,消防水泵直接通过高区管网向消火栓供水。低区消火栓管网通过减压阀减压后由消防水泵供水,当低区消火栓开启后,消火栓经减压阀减压,通过低区消火栓管网向消火栓供水。


采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定:


1 减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%;


2  每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀;


减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在有双向流动的输水管上;


减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀;


减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用

减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜釆用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa;


减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不影响系统的供水安全性。 安全阀的启动压力可设为减压阀阀后静压力 +0.4MPa。

    

减压阀减压分区的优点是不占用建筑使用面积,缺点是下区供水压力损耗较大,能源消耗较大,减压阀本身是一个消能装置。

       

④消防水泵并行分区供水是指每分区分别设置消防水泵,高区设置高区消防水泵,低区设置低区消防水泵,各分区的高位消防水箱可以独立设置,也可以通过减压阀组共用消防水箱,减压阀组应设置备用减压阀。如图所示:

      

消防水泵并行分区供水的优点是各分区独立运行,互不干扰,简单可靠,这种分区方式的控制相对简单,以消火栓系统为例,当低区系统灭火时,开启低区消防水泵,高区系统灭火时,开启高区消防水泵。在消防水泵并联分区系统中,对于局部水压过大的情况,可以结合减压分区处理或采取局部减压措施,常见的局部减压措施是采用减压型消火栓。

       

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    资料不错,对于供水管理有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享

    2022-10-31 10:04:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

央媒关注,这位人民水环境的守护者

近日, 人民日报 客户端专题报道了 中南市政总院首席专家李树苑 ,并受到社会的广泛关注。

回帖成功

经验值 +10