知识点:差动保护
差动保护
在平时的电气运行中,继电保护告警是最常见的事件之一,电流差动保护是继电保护中的一种保护。
正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等,差动电流等于零。当设备出现故障时,流进被保护设备的电流和流出的电流不相等,差动电流大于零。当差动电流大于差动保护装置的整定值时,上位机报警保护出口动作,将被保护设备的各侧断路器跳开,使故障设备断开电源。
差动保护又有线路差动保护、变压器差动保护、母线差动保护等等。
差动保护的保护范围
变压器差动保护的保护范围,是变压器各侧的电流互感器之间的一次连接部分,主要反应以下故障:
(1)变压器引出线及内部绕组线圈的相间短路。
(2)变压器绕组严重的层间短路故障。
(3)大电流接地系统中,线圈及引出线的接地故障。
(4)变压器CT故障。
差动保护跳闸的原因分析
01
一次设备原因
1、变压器内部故障。
2、变压器套管至CT间引出线故障。
3、电流互感器故障。
动作现象和原因分析
1、差动保护动作跳闸的同时,如果同时有瓦斯保护动作,即使只报轻瓦斯信号,变压器内部故障的可能性极大。
2、差动保护动作跳闸前如变压器套管、引线、CT有异常声响及其它故障现象,则说明一次故障可能性极大。
3、差动保护动作跳闸的同时,如果主变后备保护也启动,则说明差动保护范围内一次设备故障的可能性极大。
02
二次设备原因
1、差动电流互感器二次开路或短路
2、差动回路两点接地短路
3、直流两点接地
4、保护装置误动
5、二次接线错误或定值整定错误
动作现象和原因分析
1、差动保护动作后,如其它保护未启动,而当时差动保护回路及二次回路上有人工作,则可能属于人为因素误动。
2、先发生直流一点接地后,如差动保护再动作而其它保护未启动,则说明直流两点接地短接了差动继电器接点跳闸的可能性较大。
3、如差动保护动作前巡视CT时有异常声响或差动二次回路上有打火现象则说明差动CT二次开路的可能性较大。
4、如差动保护动作后,经一、二次检查无异常,也无工作人员工作,则保护装置误动的可能性较大。
5、如差动保护动作后,如有线路保护动作掉牌,经差动回路一、二次检查无异常则保护定值整定不当或二次接线错误的可能性较大(一般出现这种情况的可能性较小)。
03
动图分析
由下图可以看到,变压器在正常受电时,电流方向是一致的从高压侧进到低压侧出。差动电流在主变两侧相互抵消等于0。一旦出现上文中出现的情况或者外线有波动,则会出现差动电流的不平衡,当差动电流到达整定值时,则差动保护动作。
相关推荐链接:
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 578 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发