土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 建筑电工预埋线管技术是怎样的?

建筑电工预埋线管技术是怎样的?

发布于:2022-10-27 08:59:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

我们从事建筑主体预埋的和装修电工不一样!我们预埋在墙体里,现浇板里的线管没有什么横平竖直!没有什么美观可言!我们选择的是操捷径!只要设计院蓝图里面设计的什么地方有开关插座预埋到位就是了!

具体呢有以下几点:

1.我们基本用红油漆定位,就是普通插座在什么地方,空调插座在什么地方,电视电话盒子在什么地方!灯具必须在房子中心位置!比如说插座距离外墙多远!从一楼就要保持到楼顶!不能有过多的偏差,当然小地方没有那么严格!

2.用弯管器打的弯不能是死弯,必须保证大弯!因为是先预埋再穿线,90度的直角弯是不容易拉不过4平方的三条线的!即使拉出来了也要费时费力!如下图这样的大弯才是标准!


3.剪力墙预埋,一定要用7公分的86型接线盒!用6号或者8号的钢筋固定住!不然合上模板打了混凝土你连盒子都找不出来!不绑紧震动棒会把盒子打烂或者打掉!要想在剪力墙上开槽就得不偿失了!关键你开多了槽会被罚款!

4.当初打完现浇面的混凝土的时候一定要派人把露出地面的线管剪短,最好留8厘米的样子封口胶袋封好口!在地面有管子的地方用红油漆做好记号!!不注意这个以后多花人工费用!拆模板的时候模板会把管子砸断!或者砌墙的人嫌线管长了碍事!一砖刀给你齐地面砍掉!如果不打记号,那就不好找了!所以,砌墙工人进场的时候一定要先去沟通!让他们把管子位置留出来!多买几包烟去!会为你省很多事很多工钱!

5.后砌墙上的线管和线盒预埋!很多城市要求红外线抄平!线盒高矮不能超过一个厘米!必须戴pvc锁扣,我所在的新疆并没有这个要求!只要差不多就行了!用卷尺量!最重要的是接现浇面预埋管的时候千万不要有死弯,马蹄弯之类的!那是自己给自己找事!后面拉线才知道难受!

6.防雷接地的预埋方法,一般要求基础用40x4热镀锌扁钢焊成不超过20米X20米的网格型接地网,有基础钢筋的可以用基础钢筋代替!但是要可靠焊接,焊点必须做超过焊接钢筋几倍的跨接,刷沥青防腐!总等电位的位置必须焊接一根40X4的镀锌扁钢甩出地面!以后做配电室的主接地和总等电位箱用!看清蓝图上的接地测试点和接地引下线!利用主柱子内2根不小于16的螺纹钢做接地引下线,一直到顶楼!卫生间必须预留一根2.5的镀锌扁钢做局部等电位用!电气竖井每层都要焊接出两根圆钢,以后做电气井接地和表箱接地的跨接!电梯井也要预留一根40x4基础镀锌扁钢!楼顶的防雷用10号的镀锌圆钢饶女儿墙和屋面焊接一周,支撑钢筋建议1.5米!那样焊出来漂亮!焊完记得刷银粉漆!

内地的工地一般不管施工临时用电,所以内地各大城市的预埋电工在工地上是个弱势群体!谁都可以欺负!所以要打好关系!新疆的就不同了,临时用电全管!地位就不一样了!在工地上很好办事!

关于建筑电工预埋的事具体的就是上面那些,可能有些操作不一样,但是基本万变不离其宗!大同小异,自己灵活变通!当然复杂的还有桥架安装,配电箱,配电柜,接地这些的安装与预埋方法!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防设施故障汇总

消防设施故障汇总     消防给水系统

回帖成功

经验值 +10