自动喷淋末端试水装置压力表设置

发布于:2022-10-25 21:32:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

错误设置:自动喷淋末端试水装置压力表设置在截止阀后如下图所示:

9e6d6660dea60c8ec75ec1d3030608a.jpg


此做法是《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2005)的规定做法。现在此规范已经作废,新规做法已经修正。


正确做法:《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)第6.5.2条条文说明解释如下:末端试水装置应设置球阀(代替了原截止阀),压力表应设置于球阀前,这样做,压力表可检测到最不利点末端静压。正确做法如下图

931056a6a644faab11ff74722123396.jpg