土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋末端试水装置压力表设置

自动喷淋末端试水装置压力表设置

发布于:2022-10-25 21:32:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

错误设置:自动喷淋末端试水装置压力表设置在截止阀后如下图所示:

9e6d6660dea60c8ec75ec1d3030608a.jpg


此做法是《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2005)的规定做法。现在此规范已经作废,新规做法已经修正。


正确做法:《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)第6.5.2条条文说明解释如下:末端试水装置应设置球阀(代替了原截止阀),压力表应设置于球阀前,这样做,压力表可检测到最不利点末端静压。正确做法如下图

931056a6a644faab11ff74722123396.jpg


  • wuanlun
    wuanlun 沙发

    谢谢楼主提醒,都没太注意这个,光选图集20S206上的末端试水装置的安装

    2022-11-01 09:53:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑消防设计:审查难点解析(山西版)

各市住房城乡建设局、审批服务管理局,山西转型综合改革示范区管委会行政审批局,各有关单位∶ 为贯彻落实《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住房城乡建设部令第51号),指导各方正确理解并有效落实国家工程建设消防技术标准条文规定,提高建设工程消防设计审查质量,我厅组织编制了 《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析》 ,经第6次厅长办公会议研究同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。

回帖成功

经验值 +10