土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 稳压泵知识点汇总

稳压泵知识点汇总

发布于:2022-10-25 10:18:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

一、设置要求

1. 流量要求
1) 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量。
2)消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄露量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的 1%~3% 计,且不宜小于 1L/s
3) 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。
2. 压力要求
1) 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
2) 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为 0.07~0.10MPa。
3) 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于 0.15MPa
3.  稳压泵通常选用小流量、高扬程的水泵,应设置备用泵,通常按“用一备一”的原则。
4.  稳压泵应采用自灌式吸水方式。采用天然水源时水泵的吸水口应采取防止杂物堵塞的措施。
5.  稳压泵宜采用离心泵,宜采用单吸单级或单吸多级离心泵;泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。
6.  设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 15次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于 150L
7.  稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。
8.  稳压泵的供电要求同消防泵的供电要求。
9.  稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。
10.  稳压泵应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置。


二、调试
1.  当达到设计启动压力时,稳压泵应立即启动;当达到系统停泵压力时,稳压泵应自动停止运行;稳压泵启停应达到设计压力要求。
2.  能满足系统自动启动要求,且当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行。
3.  稳压泵在正常工作时每小时的启停次数应符合设计要求,且不应大于15次/h。
4.  稳压泵启停时系统压力应平稳,且稳压泵不应频繁启停。
注: 稳压泵的功能是使系统能保持准工作状态时的正常水压。稳压泵的额定流量,应当大于系统正常的漏水率,泵的出口压力应当是维护系统所需的压力,故它应随着系统压力变化而自动开启和停车,目的是保证系统合理运行,且保护稳压泵。
 
三、验收和维护管理
1.  稳压泵的型号性能等应符合设计要求。
2.  稳压泵的控制应符合设计要求,并应有防止稳压泵频繁启动的技术措施。
3.  稳压泵在 1h 内的启停次数应符合设计要求,并不宜大于 15次/h
4.  稳压泵供电应正常,自动手动启停应正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。
5.  气压水罐的有效容积以及调节容积应符合设计要求,并应满足稳压泵的启停要求。
6.  每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况.
7.  每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。

四、气压罐
1.  稳压泵常与小型气压罐配合使用,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 15次/h 计算确定,但有效容积不宜小于 150L
2.  气压罐的最小设计工作压力应满足系统最不利点灭火设备所需的水压要求。
3.  气压罐的水容积包括消防储存水容积、缓冲水容积、稳压调节水容积和压缩空气容积。

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    好资料,对工程设计有一定借鉴作用,谢谢楼主分享

    2022-10-28 07:44:28

    回复 举报
    赞同0

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑常用的6种给水方式和3种排水方式,收藏学习!

建筑给排水系统的组成分类繁多,我们着重捋一捋 室内给排水系统常见的6种给水方式和3种排水方式 。 一、室内给水系统 室内给水系统 的6种方式: 1、直接给水方式 2、设水泵给水方式

回帖成功

经验值 +10