土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 机电深化效率提升3倍!看中建城市建设发展机电BIM落地应用怎么做的!

机电深化效率提升3倍!看中建城市建设发展机电BIM落地应用怎么做的!

发布于:2022-10-24 10:30:24 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]

 

公司简介:

中建城市建设发展有限公司,原名中建实业开发公司,成立于1993年9月,前身为中国建筑工程总公司实业部(“中国建筑”管辖国内房地产业务及工程承包业务的部门及核心载体),是世界500强企业、最具国际竞争力的投资建设集团——中国建筑集团旗下中国建筑第六工程局有限公司的核心子企业。

中建城建人长期致力于施工管理和建筑科技的研究与创新。公司获中国建筑工程鲁班奖5项,获多个国家及省部级优质工程奖及3A级安全文明标准化工地,获多个国家及省部级优质工程奖及3A级安全文明标准化工地,近60项国家专利,连续多年获得QC成果全国一等奖,“工程项目管理优秀成果一等奖”、 “全国工程建设质量小组优秀企业”等荣誉,并获评为“北京市AAA诚信企业”、“全国科技创新先进单位”。

公司继承和发展“中国建筑”共和国长子的光荣血统,积极践行“品质保障价值创造”的核心价值观和“诚信、创新、超越、共赢”的企业精神,砥砺前行,愿以诚信的文化、坚实的管理、宽阔的视野,为更多的客户、为社会提供更多元化、全方位的优质服务,创造更大的价值,实现与广大客户的携手共赢。


项目概况:

本项目以住宅、公寓及办公商业功能为主,本标段包含57宗地(不含绿地、市政道路及幼儿园),奥威东路以北,N13路以东,N3路以西,E4路以南。主要由16栋住宅、3栋公寓、4栋办公及2栋配套建筑组成,其中16#与S7#为一栋楼,首层为商业配套。地上总建筑面积为16.4万平方米。地下车库主要分为A、B、C、D、E、F、G七个区段,其中S1#-S6#地下室与车库相连接。地下总建筑面积为6.5万平方米。

项目难点:

1、地下室管线复杂,由于防火区域划分,需要进行防火卷帘门避让;且管线避让区域需要利用梁格进行翻弯;

2、地下部分存在降板,给机电管线排布增加难度;

3、地下室管线密集,需要考虑管线的安装及后期操作空间,并要满足项目整体的净高要求,管线排布难度大。

项目应用:

1、项目BIM团队架构

BIM团队架构按公司、分公司、项目部三个层级架构设立BIM团队,由公司BIM中心选派,BIM工程师提供驻场服务,分公司、项目部配备多名BIM工程师,成立人员孵化基地,进行BIM技术应用实施工作。

2、模型创建

本项目在建模初期利用Revit软件基于MagiCAD机电样板,通过MagiCAD机电建模功能进行机电管线BIM模型创建,提高了机电模型创建效率。

3 、碰撞检查

管综调整完毕后,通过MagiCAD碰撞检查功能,迅速对各专业模型进行碰撞检查,并快速出具碰撞检测报告,提高模型审查效率。 

各专业模型在查找问题过程中,发现并及时反馈专业内图纸问题,优化设计质量;基于各专业模型进行BIM管线综合排布,发现专业间冲突问题,针对相关问题提出合理化建议,并进行沟通交流。 

         


4 、管综调整

本项目以防火分区为单位,先行深化公共区域,再到房间内部深化,楼层整合深化完毕后进行机房管井专项深化,各个专业机电管线交叉点位较多,手动调整工作量大,应用MagiCAD高效的管线综合功能,快速解决交叉位置管线冲突问题,提高了管综优化效率,实现了合理的管综排布保证现场安装高效、美观。深化成果通过监理、设计院、业主审核定版后,立即开展大面积现场施工。

 

 

5、支吊架布置

在支吊架布置方面,通过MagiCAD支吊架功能根据现场管综情况进行综合支吊架自由拼装,并模拟校核计算,智能优选型钢规格,提高型钢调整效率,解决图集外支吊架安全校核的问题。通过BIM深化,提前考虑各种支吊架设置,能够有效地实现管线科学、系统的布置,提升多方沟通效率。

6、洞口优化

机电管综碰撞调整优化后,利用MagiCAD预留预埋功能确定结构及二次结构预留孔洞和套管的位置,并协调结构专业采取必要的加固措施、封堵等,精确预留洞口,绘制预留预埋图,解决机电各个专业与结构之间的协调问题。

7、B IM 图纸输出

根据机电BIM模型形成的排布方案,利用MagiCAD二维出图功能根据已深化完成的管线综合模型出具二维管综平面、剖面图、各专业平面图,并将二维图纸与原设计图纸进行对比,确保图纸准确性。

8、模型及图纸交底

结合模型及二维图纸进行现场技术交底和答疑,最后将三维模型生成二维码与图纸一并移交至分包,可以进行轻量化查看,充分指导施工,减少拆改量。

9、实施对比

通过BIM机电深化设计工作对模型进行精细化的建立,驻场服务阶段深化设计团队和现场施工团队积极配合,确保了模型落地的质量,为现场提供了有力的技术保障。

 

项目成果:

雄安金湖未来城项目管线复杂,系统多,利用MagiCAD建立机电管线BIM模型,提高建模效率3倍;结合建筑与机电模型后,专业内及专业间碰撞点位较多,人工查看效率低下,通过MagiCAD软件应用找到重点碰撞点位及不合理点位多个,提高模型检查效率2倍;管线冲突点位较多,利用MagiCAD管线综合功能进行管综调整,节省调整时间1/3;应用MagiCAD支吊架功能智能支吊架优选型钢规格,提高型钢调整效率,解决图集外支吊架安全校核的问题。应用MagiCAD二维出图功能进行机电图纸输出,解决了手动标注效率低下问题,提高出图效率2倍。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发

    非常实用,感谢楼主,希望可以提供更多的技巧学习

    2023-02-12 11:35:12

    回复 举报
    赞同0
  • 爱吃炸鸡番茄酱

    在支吊架布置方面,通过MagiCAD支吊架功能根据现场管综情况进行综合支吊架自由拼装,并模拟校核计算,智能优选型钢规格,提高型钢调整效率,解决图集外支吊架安全校核的问题。通过BIM深化,提前考虑各种支吊架设置,能够有效地实现管线科学、系统的布置,提升多方沟通效率。

    2022-11-08 14:58:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

机电BIM应用

返回版块

2180 条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

Revit翻模 | 千呼万唤始上架的『图转喷淋』到底妙在哪里?

  艾瑞宝地,这里是国庆后的长胖5斤的建模助手。   有心的BIMer, 可能都留意到了,我们千呼万唤的【图转喷淋】总算在9月重新上线了(没心的,恭喜你,说明咱也没在苦等喷淋图片)   为什么喷淋会让这么多BIMer牵肠挂肚呢。因为我们之前的喷淋,是属于能用的用户,爽到飞起,适配不了的用户,都要把小编骂秃了。   于是产品经理被迫下架了这个功能,重新调整,从底层代码开始大刀阔斧改,历时两个多月,青丝与白发齐飞,总算在上个月重新上架。

回帖成功

经验值 +10