土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于电能表的选择

请教关于电能表的选择

发布于:2008-04-02 09:32:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
许多资料(也包括老的电能计量规范)介绍或规定,电能表应工作在50%~100%标定电流范围内,误差才小。当它工作在30%轻载负荷以下,误差变化很大。特别是工作在标定电流10%以下时,因电能表的补偿装置调整限制,不能保证其准确度,超出允许范围的负误差更大。所以,新颁规程提出“为提高低负荷计量的准确性,应选用过载4倍及以上的电能表”。目前,D86系列表属此类型,其计量负荷范围宽,正在广泛推广使用。
2.3 在低压供电线路中,老的规程规定负荷电流为80 A及以下时,宜采用直接接入式电能表。新规程作了修正,降为负荷电流为50 A及以下宜采用直接接入式电能表,而
且标明选配方法:“电能表的标定电流为正常运行负荷电流的30%左右。”例如,正常运行负荷电流为30 A,按30%选择它的标定电流就是9 A,规范D86系列表就是
选用10(40) A规格表。这样,既保证了在轻负荷运行时不小于30%标定电流,也满足了满负荷运行时不超过它的最大电流。
在网上看到了以上说法,但是个人觉得"电能表应工作在50%~100%标定电流范围内,误差才小。"和":“电能表的标定电流为正常运行负荷电流的30%左右。”例如,正常运行负荷电流为30 A,按30%选择它的标定电流就是9 A,规范D86系列表就是
选用10(40) A规格表。这样,既保证了在轻负荷运行时不小于30%标定电流,也满足了满负荷运行时不超过它的最大电流。"是不是相矛盾了标定电流既然是按正常运行电流的30%选定的,那不是就正常运行时 不满足电能表应工作在50%~100%的标定电流范围内了吗?
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教住宅室内电气线路问题

1.插座的L,N,PE三种线,L线可以用电笔测出来,那么N和PE线怎么能测出来?2.三联的开关,从开关出线是四根,那么怎么才能知道控制三盏灯具的三根线是哪三条?3.进户线是BV(3*10),住户配电箱内无隔离开关,施工单位将厨房和卫生间插座做在一个回路里了,我怎样才可以将这两个分开?

回帖成功

经验值 +10