土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 装配式洁净室的安装规范

装配式洁净室的安装规范

发布于:2022-10-21 13:21:21 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

知识点:装配式洁净室

来源:网络,如有侵权,请联系删除


7.3.14 洁净室空气净化设备的安装应符合下列规定:

1 机械式余压阀的安装时,阀体、阀板的转轴应水平,允许偏差应为2%o (千分之二)。 余压阀的安装位置应在室内气流的下风侧,且不应在工作区高度范围内。

2 传递窗的安装应牢固、垂直,与墙体的连接处应密封。

检查数量:按II方案。

检查方法:尺量、观察检查。


7.3.15 装配式洁净室的安装应符合下列规定:

1 洁净室的顶板和壁板(包括夹芯材料)应采用不燃材料。

2 洁净室的地面应干燥平整,平面度允许偏差应为1%0 (千分之一)。

3 壁板的构、配件和辅助材料应在清洁的室内进行开箱,安装前应严格检查规格和质量。壁板应垂直安装,底部宜采用圆弧或钝角交接,安装后的壁板之间、壁板与顶板间的拼缝应平整严密,墙板垂直度的允许偏差应为2%。(千分之二),顶板水平度与每个单间的几何尺寸的允许偏差应为2%o o(千分之二。)

4 洁净室吊顶在受荷载后应保持平直,压条应全部紧贴。当洁净室壁板采用上、下槽形板时,接头应平整严密。洁净室内的所有拼接缝组装完毕后,应采取密封措施,且密封应良好。

检查数量:按II方案。

 检查方法:尺量、观察检查及查阅施工记录。


推荐资料:

某墙外洁净室整套施工设计cad图纸

https://ziliao.co188.com/d62610152.html 

某洁净室整套cad施工设计方案图纸

https://ziliao.co188.com/d62593164.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

深圳禾正医院自控系统案例|能迪科技canlead中央空调净化系统

      医院除了不断加强环境消毒和手卫生消毒外,重要领域的空气消毒净化也不断创新,都是为了给患者和医务人员提供更加安全可靠的诊疗环境。空气净化和消毒一直是重要领域的难点,深圳禾正医院也存在同样的问题,能迪科技为其中央空调净化系统提供解决方案。 项目情况:      深圳禾正医院位于南山区西丽龙苑路16号,占地面积5万平方米,总建筑面积21.7万平方米,设有综合医疗中心、肿瘤诊疗中心和康复治疗中心共三大医疗中心,是一家混合所有制医院,由深圳合正集团投资控股并管理运营的三级综合医院,是深圳2020年南山区重点民生工程之一。

回帖成功

经验值 +10