在为各大建企项目制作砼回弹表格上墙印章的过程中,常会被问到一个问题: 砼回弹测区表格尺寸如何确定? 今天我们就依据规范来看一看。



关于砼回弹测区表格尺寸,依据JGJ/T23 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》中的三点要求 :


1、每一测区应读取16个回弹值;

2、每一侧区内相邻测点的距 离不宜小于20㎜;

3、每一测区的面积不宜大于0.04㎡。



由此可得出测区表格尺寸,如图所示:



测区表格整体为边长在8~20㎝之间的正方形,等分16小格。


那么,测区表格具体定为多大尺寸合适呢? 我们查阅了中建等大型建企客户提供的CI标准, 以边长为10、15、20cm三种居多。


而且,由于传统手绘方法费工费时且划线不精准,已被 新方法:专用印章所取代 专用印章不仅操作方便、精准分格,而且还可任意定制更多信息:


   

传统手绘测区

   

新型印章测区



 
 

 

砼回弹测区印章示例


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发