土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库制冷量计算公式

冷库制冷量计算公式

发布于:2022-10-21 09:10:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

常高温冷库制冷量计算公式为:

冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W之间;


中温冷库制冷量计算公式为:

冷库容积×95×1.16+正偏差,正偏差量范围在200-600W之间;


低温冷库压缩机组制冷量计算公式为:

冷库容积×110×1.2+正偏差,正偏差量范围在300-800W

风机匹配的计算方式

一、冷藏冷库匹配的冷风机:查看详情 每立方米负荷按W0=75W/m3计算。

1 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;

2 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;

3 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;

4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);

5 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。


二、冷冻冷库匹配的冷风机:每立方米负荷按W0=70W/m3计算。

1 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;

2 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;

3 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;

4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)

5 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35oC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30oC蒸发温度计算。


三、冷库加工间匹配的冷风机:每立方米负荷按W0=110W/m3计算。

1 若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;

2 若V≥50m3,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);

3 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0oC蒸发温度计算。

以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表

  • strugglingling

    已经大致了解了,谢谢分享!

    2022-10-21 10:58:21

    回复 举报
    赞同0

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调用铝箔相关知识

  目前空调正逐步向小型化、高效能、高寿命方向发展。而空调换热片也相应向超薄及高强度方向发展。20世纪80年代换热片厚度为0.15-0.2ram,而现今的厚度仅在0.09到0.15mm之间。此外,为了提高空调的寿命、降低耗电量、改善通风质量和提高制冷效果,又相继开发了具有各种功能的涂层换热片,典型的有防腐蚀换热片、表面亲水性能换热片、表面憎水性能换热片以及防霉换热片和自润滑换热片等。

回帖成功

经验值 +10