土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉间、辅助间和生活间的布置

锅炉间、辅助间和生活间的布置

发布于:2022-10-20 16:57:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]


知识点:锅炉间布置

来源:网络,如有侵权,请联系删除

(1)锅炉房出入口的设置,必须符合下列规定:?? 

1)出入口不应少于2个。但对独立锅炉房,当炉前走道总长度小于12m,且总建筑面积小于2002m时,其出入口可设1个。? 

2)非独立锅炉房,其人员出入口必须有1个直通室外;? 

3)锅炉房为多层布置时,其各层的人员出入口不应少于2个。楼层上的人员出入口,应有直接通向地面的安全楼梯。? 


(2)锅炉房通向室外的门应向室外开启,锅炉房内的工作间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。? 


(3)锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m,并应符合起吊设备操作高度的要求。在锅筒、省煤器及其他发热部位的上方,当不需操作和通行时,其净空高度可为0.7m。?

推荐资料:

糖厂锅炉间照明平面图CAD

https://ziliao.co188.com/d63524687.html  

某热电厂锅炉间配电平面图(2张)

https://ziliao.co188.com/d63424093.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锅炉房的布置要点

知识点:锅炉房布置 来源:网络,如有侵权,请联系删除 位置的选择? 1)锅炉房位置的选择,应根据下列因素分析后确定:(略) 2)锅炉房宜为独立的建筑物。? 3)当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁。并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。? 4)住宅建筑物内,不宜设置锅炉房。? 