土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 75KW低温型空气源热泵原理与设计工况

75KW低温型空气源热泵原理与设计工况

发布于:2022-10-20 15:25:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

知识点:75KW低温型空气源热泵

来源:网络,如有侵权,请联系删除


空气源热泵热水机组是利用逆卡诺循环的工作原理,通过热泵对制冷剂做功从而使其发生显著相变,实现不断地吸热与放热。众所周知,空气源热泵性能系数COP随环境温度降低而下降,在-25℃环境温度下无法工作。此次设计中,空气源热泵在低温工况下的制热性能可以在喷气增焓系统的作用下得以更好提升,从而使空气源热泵在低温环境下运行成为可能,扩展了传统空气源热泵的应用范围。


空气源热泵在低温环境下达到良好的运行工况,整个系统一般采用喷气增焓系统。


喷气增焓技术类似于汽车的“涡轮增压”,该系统以喷气增焓的压缩机为基础,当压缩机进行一次压缩后压力可能没有达到系统所需的压力,这时需要利用压缩机所带的辅助进气口,对处在的中间压力制冷剂气体吸入,使之与部分压缩的制冷剂混合换热,从而可以实现两次压缩均用一台压缩机,并将主循环回路制冷剂的焓差进一步加大,这也是该系统可以增焓的原因。


喷气增焓空气源热泵热水器机组循环流程见下图:


图片

制冷剂循环过程分为以下四个流程:


首先:四通换向阀通过管道连接接收来自压缩机排出的高温高压气体,如果外界环境比较冷,气体经过四通换向阀可以达到除霜的效果。


其次:冷凝器位置在换向阀之后,换向阀无法改变制冷剂的状态,进入冷凝器的制冷剂状态和进入换向阀的制冷剂保持一致。制冷剂带的热量通过冷凝器传递到冷却水中,使水的温度升高。


然后:在冷凝器和干燥过滤器的连接管道上装有视液镜,可以对制冷剂状态有一个直观的观察。制冷剂中有时会带有一些杂质存在影响整个系统,所以需要进行过滤排除。制冷剂从干燥过滤器出来,一部分到电子膨胀阀B后变为低温低压的气液混合物,另一部分流经主管道,两部分制冷剂在经济器中相遇交换热量。辅助回路的制冷剂气体被升温后被喷气增焓压缩机的辅助进气口吸入,进行二次压缩。主管道中的制冷剂通过另外一个节流部件—电子膨胀阀A降压后流向蒸发器。


最后:环境中的热量被蒸发器中的制冷剂不断吸收,状态发生改变成气体,随后进入压缩机被压缩,两者之间设有气液分离器。由此完成了一个完整的制冷循环。


与传统的空气源热泵系统相比,由喷气增焓压缩机完成的中间补气阶段是该系统最重要的一个阶段,该阶段由喷气增焓(涡旋)压缩机及经济器完成。因此,喷气增焓(涡旋)压缩机和经济器为整个机组的两个核心部件。


推荐资料:

DB37T5095-2017 低温空气源热泵供暖(空调)系统技术规程

https://ziliao.co188.com/p63235208.html 

太阳能+空气源热泵低温辐射采暖施工图

https://ziliao.co188.com/d62756954.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常用建筑材料热物理性能计算参数表

知识点:建筑材料热物理性能 来源:网络,如有侵权,请联系删除 材料名称 干密度ρ(kg/m3) 计算参数 导热系数λ[W/(m?K)] 蓄热系数S(周期24h)[W/(m2?K) ] 比热容C[kJ/(kg?K) ] 蒸汽渗透系数μ[g/m?h?Pa] 普通混凝土

回帖成功

经验值 +10