知识点:电缆组合
做造价的时候拿到一张图纸,首先要看图例,然后再看图。作为安装造价的新手,不是怕漏算量,因为按照图纸你也能算的七七八八,而是不懂一些图纸体现不出来的东西,这个就是菜鸟和大师之间最大的差别了。今天就举个例子来说说电缆敷设。
首先电缆从厂家出货,都是一盘一盘的。考虑到自重及运输各方面的因素,10kV电缆通常一盘都在600米内。



工程中最常见的10kV电缆是YJV22-8.7/15kV高压电缆系列,今天我们举例为YJV22-8.7/15kV-3*70mm2,是配网工程中最常遇到的类型。YJV22-8.7/15kV-3*70电缆代表的意思为:1、YJ--交联聚乙烯绝缘。2、V--聚氯乙烯护套。3、22--钢带铠装。4、8.7/15kV--额定工作电压8.7/15kV。5、3*70--三根导体、截面积70平方毫米。
电缆截面图如下:

一、下面来看一个简单的例子,从原#25铁塔出线一条YJV22-8.7/15kV-3*70电缆215米至新增箱变,再从新增箱变敷设一条YJV22-8.7/15kV-3*70电缆50米至原有箱变。简单的系统图如下:
(1)图纸中可以看出,有2条YJV22-8.7/15kV-3*70电缆总长215+50=265米。
(2)一条电缆默认有2个电缆终端头,此工程有3个户内3*70电缆终端头,1个户外3*70电缆终端头(#25塔)。
(3)2条电缆均需要做电缆试验。
(4)箱变不在此次讨论,后续会补。

二、关于电缆试验,标准如下:
国标第18.0.1条中规定高压电缆的试验项目:
1. 测量绝缘电阻;
2. 直流耐压试验及泄漏电流测量;
3. 交流耐压试验;
4. 测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比;
5. 检查电缆线路两端的相位;
6. 充油电缆的绝缘油试验;
7. 交叉互联系统试验。
电缆的耐压试验,国标规定做直流耐压、交流耐压试验,但地方省份根据自己的实际情况多选择其中之一,现就这两者的利与弊对比如下:交联聚乙烯电缆不宜做直流耐压试验,而应做交流耐压试验。
高压试验的一个通用原则,被试品上所施加的试验电压场强应模拟高压电器的运行状况。而直流耐压试验对发现纸绝缘电缆缺陷十分有效,但对交联聚乙烯绝缘电缆则未必有效,而且还可能产生负作用。
所以通常电缆试验做3个项目:绝缘电阻,交流耐压试验,电阻比。
(1)敷设前,敷设后都要测绝缘电阻,计量单位为盘。
(2)按照定额说明,在同一地点做两路及以上试验时,从第二回路起按60%计算。
(3)2段电缆都可以在新增箱变处做试验,故电缆试验回路为1+0.6

设置好运输,最后形成的组合件如下:


相关推荐链接:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 481 人订阅
阅读下一篇
变频交流发电机的不对称运行知识点:变频交流发电机 恒频交流电源要求发电机空载和对称负载时任两相电压差不大于0.6 V,相移不大于120°士0.6° ,1/6负载不对称时电压差不大于3.0 V,相位差不大于120°士1.5°。 不对称负载时,发电机三相电流的不对称使得各相的内阻抗电压降不同,从而导致三相电压的不对称。发电机不对称的三相电压加到变压器和异步电动机上,使变压器和电动机的损耗加大,性能降低。 400Hz交流发电机通过控制电枢绕组的阻抗,设置强的阻尼绕组,可将不对称负载时三相电压的对称性控制在要求的范围内。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发