测试万用表好和电笔不好现有一台S7-250/10变压器,有部分负载时,低压侧用数字万用表和电笔测试时,电表显示235V,三相基本平衡;电笔测试三相都亮.但当接入另一路负载时,测三相电压基本不变,仍为235V,三相也平衡,用钳型表测电流有256A左右,可用试电笔测却有一相不亮,同时测变压器对应桩头试电笔也不亮,这时三相用电设备却不能运行,表现缺相的症状.如果是短路为什么电流不明显,同时变压器不见异常?请帮助!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
yydlsj1807
沙发
大概为12500元,这个和塔厂联系问一下
2008-08-04 12:48:04
赞同0
-
cyuanjiajia
板凳
1.3W
2008-04-20 22:45:20
赞同0
加载更多回复 举报